通信人家园

标题: 浅谈蓄电池充放电测试  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2024-1-20 01:00
作者: gloomywf     标题: 浅谈蓄电池充放电测试

机房环境:2组3000mA蓄电池,共计6000mA。整流器负载容量945A,现场环境以800A为上限标准,理论上放电测试时关到模块只剩2块,也就剩200A,600A蓄电池,6000/600放电时长10小时(全量放电),新电池按30%放需3小时。每个模块以120A(上限),800/120=7。观察记录单体电压,到达1.9V后电压会急剧下降,需立即停止。第一步:设定浮充不低于48.9V。  第二步:观察各组放电电流之和<400A(超过400A立即停止,放电电流大于400A会造成什么后果?)

时间:  2024-1-20 09:27
作者: 雪地神鹰

学了




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114