通信人家园

标题: 通信机房组合开关电源工作地假接地问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2024-3-30 15:11
作者: BXDDD     标题: 通信机房组合开关电源工作地假接地问题

求助大佬:通信机房组合开关电源工作地假接地,机房直流设备可正常运行,为什么?会存在什么风险?

时间:  2024-4-1 11:46
作者: nj2177908

通信机房的直接接地都是重复接地的
时间:  2024-4-2 03:58
作者: renfeifish

工作接地:直流工作接地可保证直流通信电源的电压为负值。
为什么是负值呢?因为埋在地下的接地体时间长了会被氧化,利用物理学和化学知识来防止氧化,我们只需要将直流电正极接地,这样金属接地体会得到电子,金属降价,金属一直被还原,就会解决氧化问题。
时间:  2024-4-11 09:28
作者: BXDDD

renfeifish 发表于 2024-4-2 03:58
工作接地:直流工作接地可保证直流通信电源的电压为负值。
为什么是负值呢?因为埋在地下的接地体时间长了 ...

谢谢,也就是说,开关电源工作地接地,除了提供0V解决氧化等问题;如果没接的话,一般不会有更大的风险?
时间:  2024-4-27 05:48
作者: renfeifish

BXDDD 发表于 2024-4-11 09:28
谢谢,也就是说,开关电源工作地接地,除了提供0V解决氧化等问题;如果没接的话,一般不会有更大的风险?

直流电源必须接地,是为了保证人身安全和设备正常运行,防止电磁干扰, 稳定电压。正确地接地直流电源需要注意电源输入线与接地线的分开布置、接地线的长度和电阻、接地点的选择等。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114