其它电气设施名称 | 最小垂直净距(m) | 备注 | |
架空电力线路有防雷保护设备 | 架空电力线无防雷保护设备 | ||
10kV以下电力线 | 2.0 | 4.0 | 最高缆到电力线条 |
35kV~110kV电力线 | 3.0 | 5.0 | 最高缆到电力线条 |
110kV至154kV电力线 | 4.0 | 6.0 | 最高缆到电力线条 |
154kV到220kV以下电力线 | 4.0 | 6.0 | 最高缆到电力线条 |
供电线接户线 | 0.6 | 最高缆到电力线条 | |
霓虹灯及其铁架 | 1.6 | 最高缆到电力线条 |
敷设条件相关设施 | 净距(m) | 附加条件 | |||
平行 | 交叉 | ||||
电力电缆间或与控制电缆间 | 10kV及以下 | 0.1 | 0.5 | 如用隔板隔开或穿入钢管,平行距离可减到0.1m.交叉距离可减到0.25m | |
35kV | 0.25 | 0.5 | |||
控制电缆之间 | - | 0.5 | |||
不同使用部门的电缆间 | 0.5 | 0.5 | |||
电缆与地下管道间 | 热力管道 | 2 | 0.5 | 电缆穿入钢管保护时交叉净距可减到0.25m,但要求保护管超过管道每侧各2m | |
油或燃气管道 | 1 | 0.5 | |||
其他 | 0.5 | 0.5 | |||
电缆与铁路路基面 | - | 0.7 | 如不能满足要求时应采取防护措施 | ||
电缆与公路(平行时与路边,交叉时路面) | 1.5 | 1 | |||
电缆与建筑基础边沿 | 0.6 | ||||
电缆与城市街道路面(平行时与路边,交叉时路面) | 1 | 0.7 | |||
电缆与排水沟(平行时与路边,交叉时路面) | 1 | 0.5 | |||
电缆与电杆基础边沿 | 1 | / | |||
电缆与建筑物基础边沿 | 0.6 | / | |||
电缆与树木主干 | 0.7 | / |