机房防雷接地是一个涉及安全生产的重要环节,寻找相关规范。有心人请不吝赐教
时间:
2025-1-15 11:36
作者:
cnqq9999
你这个简直就!!!
时间:
2025-1-15 13:31
作者:
愤怒的拳头
机房防雷接地的规范主要包括以下几个方面:
### 一、防雷设计
1. **防雷等级**:根据GB50057《建筑物防雷设计规范》和IEC61024-1-1标准的有关规定,中心机房的防雷等级应定为二类标准设计。
2. **防雷器配置**:大楼总配电室已提供第一级防雷,机房市电配电柜前应配置第二、三级复合防雷器。防雷器采用独立模块,并应具有失效告警指示,当某个模块被雷击失效时可单独更换该模块,而不需要更换整个防雷器。二三级复合防雷器的主要参数指标为单相通流量≥40KA(8/20μs),响应时间≤25ns。
### 二、接地系统设计
1. **接地类型**:国家标准GB50174《计算机机房设计规范》中规定,计算机机房应具有以下四种地:计算机系统的直流地、交流工作地、交流保护地和防雷保护地。
2. **接地电阻要求**:
- 计算机系统设备直流地接地电阻不大于1Ω。
- 交流保护地的接地电阻应不大于4Ω。
- 防雷保护地的接地电阻应不大于10Ω。
- 交流工作地的接地电阻应不大于4Ω。
### 三、机房室内等电位连接
1. **等电位连接**:在机房内设立一环形接地汇流排,机房内的设备及机壳采用S型的等电位连接形式,连接到接地汇流排上。用50×0.5铜铂带敷设在活动地板支架下,纵横组成1200×1200网格状,在机房一周敷设30×3(40×4)的铜带,铜带配有专用接地端子,用编织软铜线将机房内所有金属材质的材料都做接地,接入大楼的保护地上。工程中的所有接地线(包括设备、SPD、线槽等)、金属线槽搭接跨接线均应做到短、平、直,接地电阻要求小于或等于1欧姆。
### 四、机房屏蔽设计
1. **屏蔽措施**:整个机房屏蔽采用彩钢板进行六面体屏蔽,屏蔽板之间采用无缝焊接,墙身屏蔽体每边跟接地汇流排接地不少于2处。
### 五、机房接地装置设计
1. **接地装置**:由于机房接地电阻要求较高,在大楼附近另外增加人工接地装置,在地网槽内打入15根镀锌角钢,并用扁钢焊接起来,并采用降阻剂回填。机房静电接地采用50mm²多股铜芯线穿管引入。接地装置的接地电阻要求小于或等于1欧姆。
### 六、机房地网制作方法
1. **标准接地网的制作**:
- 接地电阻值要求 R ≤1Ω。
- 接地体应离机房所在主建筑物3~5m左右设置。
- 水平和垂直接地体应埋入地下0.8m左右,垂直接地体长2.5m,每隔3~5m设置一个垂直接接地体,垂直接地体采用50×50×5mm的热镀锌角钢,水平接地体则选50×5mm的热镀锌扁钢。
- 在地网焊接时,焊接面积应≥6倍接触点,且焊点做防腐蚀防锈处理。
- 各地网应在地面下0.6~0.8m处与多根建筑立柱钢筋焊接,并作防腐蚀、防锈处理。
- 土壤导电性能差时采用敷设降阻剂法,使接地电阻≤1Ω。
- 回填土必须是导电状态较好的新粘土。
- 与大楼基础地网多点焊接,并预留接地测试点。
### 七、电源防雷
1. **电源线防护**:
- 进入系统总配电房的电源进线应采用金属铠装电缆敷设,电缆铠装层的两端应良好接地;如果电缆没有铠装层,则将电缆穿钢管埋地,钢管两端接地,埋地的长度应不小于15米。由总配电房至各大楼的配电箱以及机房楼层配电箱的电力线路,均应采用金属铠装电缆进行敷设。
- 在电源线路上安装电源防雷器,根据IEC防雷规范中有关防雷分区的要求,将电源系统分为三级保护。可在系统总配电房的配电变压器低压侧安装流通容量80KA~100KA的一级电源防雷箱。
### 八、防雷设计方案
1. **直击雷的防护**:
- 机房所在大楼已有避雷针、避雷带等外部防雷设施,不再作外部防雷补充设计。如之前无直击雷防护,需在机房顶层做避雷带或是避雷网,若机房在空旷地带,视情况还需安装避雷针,避雷针、避雷带必须做好引下线,接入地网。
2. **电源系统的防雷**:
- 对于网络集成系统的电源线防护,首先,进入系统总配电房的电源进线应采用金属铠装电缆敷设,电缆铠装层的两端应良好接地;如果电缆没有铠装层,则将电缆穿钢管埋地,钢管两端接地,埋地的长度应不小于15米。由总配电房至各大楼的配电箱以及机房楼层配电箱的电力线路,均应采用金属铠装电缆进行敷设。这样可以大大减少电源线感应过电压的可能性。
- 在电源线路上安装电源防雷器,根据IEC防雷规范中有关防雷分区的要求,将电源系统分为三级保护。可在系统总配电房的配电变压器低压侧安装流通容量80KA~100KA的一级电源防雷箱。
### 九、接地网制作设计
1. **接地网要求**:
- 采用共用接地装置时,共用接地电阻值不应大于1Ω。
- 采用专用接地装置时,其接地电阻值不应大于4Ω。
### 十、机房防雷接地注意事项
1. **机房位置**:机房不宜设置在大楼的顶层或靠外墙侧,特殊情况限制的,应设置屏蔽层防止雷电干扰。对于特别重要的计算机系统,应考虑设置独立的屏蔽机房。建筑物(包括计算机机房)内设备及管线接地安装应按照相关规范执行,做好等电位联结。
2. **电磁脉冲防护**:防止雷电危害还应防雷击引起的电磁脉冲,计算机房的配电箱应设置SPD(防电磁浪涌)保护装置,防止机房供电电源由于雷击电磁脉冲而造成断电。另外,对于重要的系统主机,其通讯电缆也应设置SPD保护装置。
3. **接地系统**:电气接地系统宜采用TN-S接地系统,PE线与相线分开,机房电源接入处应做重复接地。机房接地一般分为交流工作接地、直流工作接地、安全工作接地、防雷保护接地。根据《建筑物防雷设计规范》的要求,防雷设计采用共用接地系统时,各接地系统宜共用一组接地装置。信息系统的所有外露导电物(各种箱体、壳体、机架等金属组件)应建立一等电位联结网络。
以上是机房防雷接地的规范和设计要点,希望对你有所帮助。