通信人家园
标题:
光缆加强芯接地线径
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2025-8-27 11:46
作者:
hcs0219
标题:
光缆加强芯接地线径
光缆加强芯接地线径是多大
时间:
2025-8-27 14:36
作者:
不吹不黑
有谁知道吗
时间:
2025-8-27 16:07
作者:
suyuan2004
GB 50689-2011 通信局(站)防雷与接地工程设计规范
3.6.6 光传输系统的接地线应符合下列规定:
1 在接人网、移动通信基站等小型局(站)内,光缆金属加强 芯和金属护层应在分线盒内可靠接地,并应用截面积
不小于 16mm²
的多股铜线引到局(站)内总接地排上。
2 通信大楼、交换局和数据局内的光缆金属加强芯和金属护 层应在分线盒内或光纤配线架(ODF 架)的接地排连接,并应采用 截面积不小于16mm²的多股铜线就近引到该楼层接地排上;当离 接地排较远时,可就近从传输机房楼柱主钢筋引出接地端子作为 光缆的接地点。
3 光传输机架设备或子架的接地线,应采用截面积不小于 10mm² 的多股铜线。