通信人家园

标题: 光缆加强芯接地线径  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2025-8-27 11:46
作者: hcs0219     标题: 光缆加强芯接地线径

光缆加强芯接地线径是多大

时间:  2025-8-27 14:36
作者: 不吹不黑

有谁知道吗
时间:  2025-8-27 16:07
作者: suyuan2004

GB 50689-2011 通信局(站)防雷与接地工程设计规范
3.6.6  光传输系统的接地线应符合下列规定:
1 在接人网、移动通信基站等小型局(站)内,光缆金属加强 芯和金属护层应在分线盒内可靠接地,并应用截面积不小于 16mm² 的多股铜线引到局(站)内总接地排上。
2 通信大楼、交换局和数据局内的光缆金属加强芯和金属护 层应在分线盒内或光纤配线架(ODF 架)的接地排连接,并应采用 截面积不小于16mm²的多股铜线就近引到该楼层接地排上;当离 接地排较远时,可就近从传输机房楼柱主钢筋引出接地端子作为 光缆的接地点。
3 光传输机架设备或子架的接地线,应采用截面积不小于 10mm² 的多股铜线。





通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114