通信人家园

标题: 基于LoRa模组的智能窗帘控制系统物联网方案  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2025-9-12 18:02
作者: 成都亿佰特     标题: 基于LoRa模组的智能窗帘控制系统物联网方案

基于LoRa的智能窗帘控制系统物联网解决方案
一、市场分析与立项背景1.1 智能窗帘市场现状1.2 方案核心价值二、系统方案详细设计2.1 系统架构图
[光照传感器] --LoRa--> [网关] --以太网--> [云平台]
    ↑                       ↓[窗帘电机] <--LoRa-- [控制终端]
2.2 硬件组成清单
设备类型
推荐型号
核心功能
技术参数
LoRa主控
E22-900T33S
无线通信核心
33dBm/868MHz/10km
传感器
EID041-G01
温湿度传感器
DC 5~36V电压、标准 Modbus RTU协议、RS485接口
LoRa遥控开关
EWD22S-A02TER
窗帘驱动
自带跳频功能,传输距离远,抗干扰能力强,控制可靠性高
语音对讲模组
EWT201-470A30S
语音控制
DPFSK调制方式、编码算法OPUS、音频输出4mW/差分输出32Ω负载
网关设备
E870-L470LG12-O
半双工LoRaWAN开源网关
支持二次开发,Shell配置,内置ChirpStack服务器和Node-RED编程工具,2.4GWiFi频段,支持CN470地区文件。
2.3 核心功能实现
智能控制模式
低功耗设计
组网方案
三、方案实施步骤3.1 部署流程图3.2 详细实施步骤
步骤1:硬件安装
步骤2:网络配置
步骤3:功能调试
四、通信性能测试4.1 测试环境4.2 测试数据
测试项目
指标要求
实测结果
最远通信距离
≥200m
280m(穿3堵墙)
指令响应时间
≤500ms
平均380ms
并发控制能力
8设备同时响应
100%成功率
抗干扰测试
2.4G/5G WiFi干扰下
零丢包
极端温度
-20℃~60℃
工作正常
五、常见问题解决方案5.1 典型问题排查表
问题现象
可能原因
解决方案
设备无响应
电池耗尽
更换电池并检查休眠配置
控制延迟大
信号干扰
更换通信频点或降低速率
电机卡顿
行程设置错误
重新校准电机行程
光照误触发
传感器安装不当
调整安装位置避免直射
组网失败
网络ID冲突
重置网络参数
5.2 运维建议
本方案基于E22-900T33S LoRa模块的远距离、低功耗特性,打造了真正实用的智能窗帘系统。相比传统方案,具有部署灵活、维护简单、长期可靠的突出优势,是智能家居领域极具竞争力的解决方案。