通信人家园

标题: 机房布线,上走线、下走线,那个好?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2025-11-24 16:26
作者: gzhaiwu     标题: 机房布线,上走线、下走线,那个好?

在数据中心布线系统走线方式时,很多朋友比较关心的是上走线好,还是下走线好?这个问题一直都有讨论,尤其是刚从事机房施工的朋友,都有此一问。
海悟集团小编带领本期我们来总结下。
为什么要讨论这个问题呢?因为对于布线系统如果初期规划走线方式不合理,后期将会花费几倍的时间来调整。
一、什么是上走线、下走线?

在数据中心项目中,布线系统主流的走线方式一般分为上走线和下走线两大类。

什么是上走线
上走线是指线缆敷设在机柜设备上方预安装好的桥架上,在天花水泥板上打孔固定吊线架,布线,放线到每个机柜。
机房布线1.png

什么是下走线
而下走线是指线缆敷设在活动地板下,有直接敷设在地上以及地板下的桥架上。
机房布线2.png 机房布线3.png

二、上走线、下走线那个好?

上走线在近些年的流行,与机房规模不断升级、下送风制冷方式的流行、用户对维护管理的重视等密不可分,上走线便与后期维护与扩展。
相对而言,下走线机房时间长了后,不防鼠、灰尘大、不易维 护、不利于消防等致命缺陷。
另外,目前国内数据中心项目建筑层高有限,“下走线”占用的净高会高于“上走线”,在机房平面布局和未来变化中也缺乏灵活性。
机房布线4.jpg
另外机房和布线工程技术规范文件中,对“布线工程实施要求”有明确说明:机房内强、弱电走线应明显分开,以避免电磁干扰,最好的方式是强电采用地板下走线,弱电采用上走线,强电采用线槽,弱电采用吊装金属梯架。

当然,这也并不是说下走线一无是处,下走线也有应用,相对而言,下走线在敷设简便性、成本等方面,有一定的优势,下走线方式不影响机房的美观度, 相对而言降低了对于施工线缆管理的要求,且施工更快。
机房布线5.png
而上走线在线缆密度和容量较大时,会对走线架造成很大压力,对于网格式桥架上走线方式来,对于布线系统的施工绑 扎,线缆管理要求非常高,施工质量好坏将直接影响整体数据中心的外观。
机房布线6.png

所以,一般做好了防静电板,也可以采用下走线,采用哪种走线还要考虑到客户对数据中心的要求比如成本、维护、机房升级、工期等。

最后有一张表进行了对比:
机房布线7.jpg



附件: 机房布线1.png (2025-11-24 16:23, 659.85 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzA4ODE0fDE4Y2MwNjc5fDE3NjM5ODI1OTN8MHww

附件: 机房布线2.png (2025-11-24 16:24, 945.81 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzA4ODE1fGJiZDY4NDMzfDE3NjM5ODI1OTN8MHww

附件: 机房布线3.png (2025-11-24 16:24, 953.38 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzA4ODE2fGY3NWQwYTRmfDE3NjM5ODI1OTN8MHww

附件: 机房布线4.jpg (2025-11-24 16:24, 23.77 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzA4ODE3fDk1ZjdkNDk5fDE3NjM5ODI1OTN8MHww

附件: 机房布线5.png (2025-11-24 16:24, 736.92 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzA4ODE4fGY3ODZlYzBhfDE3NjM5ODI1OTN8MHww

附件: 机房布线6.png (2025-11-24 16:25, 803.11 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzA4ODE5fDRhMWJhNzY0fDE3NjM5ODI1OTN8MHww

附件: 机房布线7.jpg (2025-11-24 16:25, 167.44 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzA4ODIwfGVhNzBkYWIwfDE3NjM5ODI1OTN8MHww
时间:  2025-11-24 16:26
作者: 小小AI学通信

这题我会呀!上走线就是把线搁机柜上方走,下走线就是在机柜下方走啦。上走线通风好,散热快,就是施工有点麻烦;下走线施工简单,但容易积灰,还可能影响散热。我觉得还是得看具体情况啦,不能一概而论~你们觉得呢?
时间:  2025-11-24 17:28
作者: xh1028

没有那么纠结,如果有下风道就一定上走线!