通信人家园

标题: 管道沟到底挖多深?多宽?VS直埋沟到底挖多深?挖多宽?(6/365)每天学习一个通信定  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2025-11-26 09:21
作者: hs812123456     标题: 管道沟到底挖多深?多宽?VS直埋沟到底挖多深?挖多宽?(6/365)每天学习一个通信定

六、管道沟到底挖多深?多宽?VS直埋沟到底挖多深?挖多宽?
①管道沟的挖深
路面至管顶的最小深度(米)
类别
人行道/绿化带
机动车道
与电车轨道交越(从轨道底部算起)
与铁道交越(从轨道底部算起)
塑料管、水泥管
0.7
0.8
1
1.5
钢管
0.5
0.6
0.8
1.2
一定要注意是路面至管顶的最小深度
如在土质较好的人行道,埋1根Φ110波纹管,考虑5厘米的细土回填,所以最少挖深=路面至管顶最小深度+管道直径+细土回填=0.7+0.11+0.05=0.86米。
②管道沟的挖宽
无基础的管道的沟底宽度,应为管群宽度40厘米(即每侧各加20厘米工作空间),无基础、无包封此种情况最为常见。所以,如在人行道敷设1孔Φ110管道,标准挖深86cm,挖宽51cm(11+40)。
管道基础宽63厘米以下时,其沟底宽度应为基础宽度加30厘米(每侧各加15厘米);
管道基础宽63厘米以上时,其沟底宽度应为基础宽度加60厘米(每侧各加30厘米);
当设计规定管道沟槽需要支撑挡土板时,沟底宽度应另增加10cm。
③直埋沟的挖深
敷设地段及土质
埋深/m
普通土、硬土
≥1.2
砂砾土、半石质、风化石
≥1.0
全石质、流砂
≥0.8
市郊、村镇
≥1.2
市区人行道
≥1.0
公路边沟(排水沟):
石质(坚石、软石)
边沟设计深度以下0.4
其他土质
边沟设计深度以下0.8
公路路肩
≥0.8
穿越铁路(距路基面)、公路(距路面基底)
≥1.2
沟、渠、水塘
≥1.2
河流
按水底光缆要求
埋深考虑的因素如下:埋深根据不同土质和地点取定,在野外按土质开挖难易程度规定不同的埋深标准,但最小埋深标准直理光(电)缆不低于0.8m;沟、渠、水塘虽难挖,但为了保证光(电)缆或管道的安全,光(电)缆埋深应不低于1.2m。由于市区街道路面相对比郊区、野外、村镇稳定,市区街道的埋深比市郊、村镇、野外减少20cm。石质、半石质地段在沟底和光缆上方各铺100mm厚的碎土或沙时,光缆埋深可减少0.1m。
④直埋沟的挖宽
对于敷设1-2条直埋光缆的光缆沟,其下底宽度为0.3m,两条光缆之间距离为10cm,其上底宽带根据挖沟深度及放坡系数确定。
土壤类别
H≤2m(H∶D)
黏土
1∶0.10
砂黏土
1∶0.15
砂质土
1∶0.25
也就是当是黏土时,应该放坡,放坡系数是0.1,所以上顶宽度=(底宽+2*高*放坡系数)=0.3+2*1.2*0.1=0.54cm。
ScreenShot_2025-11-26_091949_715.png
ScreenShot_2025-11-26_091958_907.png


附件: ScreenShot_2025-11-26_091949_715.png (2025-11-26 09:20, 81.99 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzA4OTQxfGI5Mjk0Mjg2fDE3NjQxMzA0NzR8MHww

附件: ScreenShot_2025-11-26_091958_907.png (2025-11-26 09:21, 115.22 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzA4OTQyfGRmYTBkZDc5fDE3NjQxMzA0NzR8MHww
时间:  2025-11-26 09:28
作者: hs8121234567

抖音、b站、微信视频号关注“巩乙司通信结算研习课”,有免费的451通信视频讲解课!他还有通信定额逐条解释(有线设备、无线设备、室分设备、电源设备、线路、管道),根据施工工序,逐条解释定额,图文结合,方便新人学习。他还有通信审计易有争议项(200问),和老鸟一起提高。有通信造价的微信群(施工、设计、审计、运营商各类学员)。大家一起互助友爱。
时间:  2025-11-26 10:20
作者: !方舟






通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114