通信人家园
标题:
直流电源割接是否需要两套电源并联
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2025-12-6 22:11
作者:
sniper2078
标题:
直流电源割接是否需要两套电源并联
直流电源割接是否需要两套电源并联?并联的目的是调平电压?那手动调不行吗?
时间:
2025-12-6 23:48
作者:
15635529622
有电源专业的相关人员么,深入的讲解一下,日常中经常涉及的电源专业
时间:
2025-12-7 00:18
作者:
不吹不黑
时间:
2025-12-7 08:01
作者:
cnqq9999
两套电源不能并联,有电压差,会形成环流的
时间:
2025-12-8 08:36
作者:
中油通信2018
时间:
2025-12-10 16:24
作者:
liyoo
为什么要并联?拆一个 装一个就行了 你并联它干啥
时间:
2025-12-12 11:04
作者:
jesseli17
要看是那种电源和负载。A/B路输入的负载,电源割接时,两套电源电压要调整为一致(压差<0.5V)当把旧电源A路割接到新电源A路时,两套电源事实上已经通过负载端并联了,为了避免打火,割接前会先把两套电源电压调整一致。
时间:
2025-12-24 10:11
作者:
冬月君
liyoo 发表于 2025-12-10 16:24
为什么要并联?拆一个 装一个就行了 你并联它干啥
业务不能断啊大哥
时间:
2025-12-29 22:34
作者:
ddcczz001
看设备受电端的情况。必要时,可以并。
不过,最近十几年的重要设备应该都有2路输入吧?
时间:
2026-1-8 22:00
作者:
yumouqian