设备加固安装必须满足GBT 51369-2019《通信设备安装工程抗震设计标准》(以下称“抗震设计规范”)的要求。
(1)架式通信设备顶部应与联结架或顶部支撑构件连接。联结架的构件之间或顶部支撑构件应按有关规定联结牢固,使之成为一个整体,并与房屋结构锚固。
(2)架式通信设备顶部应与联结架上梁或顶部支撑构件锚固,锚固点不少于2个。对于8度或8度以上的设防烈度,通信设备顶部必须用抗震夹板或螺栓与联结架上梁锚固。(GBT 51369-2019《通信设备安装工程抗震设计标准》)
(3)架式通信设备顶部应与楼板锚固,锚栓的规格应按本标准第4.4.1条确定,也可按表5.1.3的规定确定。(GBT 51369-2019《通信设备安装工程抗震设计标准》)
(4)锚固架式设备的联结架应通过连固铁、旁侧撑铁、列间撑铁等与房屋承重结构进行锚固。连固铁、旁侧撑铁、列间撑铁等支撑构件规格及锚栓规格应按本标准第4.4.1条确定,也可按表5.1.4的规定确定。(GBT 51369-2019《通信设备安装工程抗震设计标准》)
(5)采用下送风方式安装的通信设备应符合下列要求(GBT 51369-2019《通信设备安装工程抗震设计标准》):
1 设备底部应与抗震底座锚固连接,连接螺栓规格应按本标准第4.4.3条确定,也可按表5.1.5的规定确定。
2 带抗震底座的设备与楼板的锚固同本标准第5.1.4条。
3 按架式设备安装的带底座通信设备,其支撑构件的锚固措施同本标准第5.1.4条。
(6)自立式通信设备安装应符合下列要求(GBT 51369-2019《通信设备安装工程抗震设计标准》):
1 自立式设备底部应与地面锚固,锚栓规格应按本标准第4.4.2条确定,也可按表5.1.3的规定确定。
3 6度~9度抗震设防,按本规范计算的地脚锚栓直径大于M12时,对地锚栓采用M12,设备顶部应增加支撑构件锚固措施,支撑构件的规格按本标准第4.4.1条确定。
3 当自立式设备高度(含底座高度)与设备底部短边之比大于4,或者自立式设备底部长边与短边之比大于2时,自立式设备均应按架式设备安装锚固。
(7)台式通信设备安装应符合下列要求(GBT 51369-2019《通信设备安装工程抗震设计标准》):
1 台式设备宜安装在设备集装架内。对于安装在设备集装架内的台式设备应采用安装弯角与设备集装架紧固连接。设备集装架应符合下列要求:
2 设备集装架高度超过2000mm(含底座高度)时,按架式设备采取抗震措施;
3设备集装架高度(含底座高度)在2000mm及2000mm以下时,应满足下列要求:设备高度与设备底部短边之比大于4,或者设备底部长边与短边之比大于2时,均应按架式设备采取抗震措施;设备高度与设备底部短边之比小于或等于4,并且设备底部长边与短边之比小于或等于2时,按自立式设备采取抗震措施。
4 对于只能搁放在设备集装架托盘上的台式设备,应设置防滑垫、限位压条等。
5 对于安放在台面或桌面上进行操作的台式设备,可用压条直接固定在台面或桌面上,也可在台面或桌面上设置下凹形底座,将设备直接蹲坐在凹形底座内。
(8)其他设备安装应符合下列要求(GBT 51369-2019《通信设备安装工程抗震设计标准》):
1 壁挂式设备应安装在房屋结构或满足抗震要求的墙体上,重量在35kg以内的壁挂式设备,应采用4个不小于M10的锚栓锚固。重量大于35kg的壁挂式设备,其锚栓应按本标准第4.4.2条确定。
2 通信机房内,机房专用柜式空调设备应满足抗震性能要求,并应根据空调尺寸按架式或自立式通信设备安装计算方法进行抗震设计;其他形式的柜式空调等辅助设备应靠墙摆放,并用扁钢将设备顶部箍紧,扁钢两端与建筑主体结构或满足抗震要求的墙体锚固,锚栓规格应不小于2个M10。
3 室外地面安装的通信设备在满足基本抗震性能要求的情况下,应该按自立式设备进行安装抗震设计。室外设备底部与地面基础间锚栓规格除应按本标准第4.4.2条确定外,6度~9度抗震设防时,尚应采用不小于4个M8的锚栓。室外设备基础应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010有关强度及耐久性的要求,地面以上高度不应小于300mm、混凝土强度等级不应低于C20。室外设备基础下的地基应夯实。
(9)设备在安装时(含自立式设备),应用膨胀螺栓对地加固。在需要抗震加固的地区,应按设计要求,对设备采取抗震加固措施。
(10)在已运行的设备旁安装机架时应防止碰撞原有设备。
(11)通信设备顶部应与列架上梁加固。对于高烈度区的抗震设防,必须用抗震夹板或螺栓加固。
(12)通信设备底部应与地面加固。对于高烈度区的抗震设防,加固所用的膨胀螺栓或螺栓应加固在垫层下的楼板上。
(13)列架应通过连固铁及旁侧撑铁与立柱进行加固,其加固件应加固在立柱上。
(14)列间撑铁的数量应视抗震设防烈度及列长而定。撑铁设置的位置及数量应符合设计的要求。
(15)在高烈度抗震设防地区安装宽主槽道时,列槽道之间的距离应有特殊要求。超出要求的距离时应增加吊挂位置。