一、 项目概要1.1 更换原因因原ATS屏超年限老化,本期对其进行更换改造。1.2 风险及影响客户和业务评估县局原市电油机切换ATS1台更换为2台(市电油机切换ATS1台、ATS配电屏1台)。本次更换断电,不断业务(业务供电通过市电进行或油机直接供电)。风险定义为高。
业务营销范围定义为较大。
相关影响的业务见下。
1.3 施工组织实施本次施工的人员如下表:
二、 计划更换时间和地点申报2025年10月24日8:00-18:00实施。
地点: 县局低配室
三、 相关单位职责4.1发起部门职责网络部、网络部维护单元负责全程管控、涉及专业完成后业务验证。
4.2 相关配合部门职责 本由网络部、网络部维护单元配合。
网络部、网络部维护单元:负责本次工程全程管理,从方案制定,方案审核,现场前期准备,现场全程管控。发起,OA通知各相关单位。并完成资源更新录入。
供电公司:参与方案会审和现场技术指导。
省NOC:前负责方案的审核,风险评估。
省运维部:牵头组织方案的会审,文件批复。
四、 前期准备工作1、 ATS检查测试;
2、 2台发电机运行测试,以及油料准备是否充足;
3、 ATS测试通过后搬运至油机房内。
五、 方案步骤包括准备、各个环节的时间安排、操作步骤等。
5.1 准备步骤包括准备、各个环节的时间安排、操作步骤等。
①前通知相关专业开始。
②检查油机房内的油机组能否正常运行进行确认。
③每台需涉及到的设备都要重新编施工编号。
④再次确认进线和负载线缆长度不够需要相同规格的线缆来续接,看准备的材料是否齐全。
⑤对所需要的设备全面的做好绝缘防护。
⑥确认所有屏负载主进线缆与对端是否一致,是否贴有标识。
⑦在每台所涉及到的设备明显的位置做好“有电危险”、“请勿靠近”等警示。
⑧设备、人员、材料、工具均已到位,方案熟悉。
步骤
1. 施工前再次确认供电回路是否正常;
2. 安装新ATS柜、从高配低压出线柜布放2根4*185MM2电缆分别至电力室中达交流屏1#、艾默生交流屏;
3. 送电并切换;
4. 把油机ATS切换屏改为手动模式;
5. 停原ATS市电引入;
6. 拆除原ATS及配套线缆;
7. 在原ATS位置安装新ATS配电屏;
8. 布放相关线缆;
9. 新ATS屏市电送电,油机ATS切换屏改为自动;
10. 将中达交流屏1#、艾默生交流屏刀闸改至ATS供电;
11. 停临时电缆、拆临时电缆;
12. 至此ATS更换基本结束,观察运行情况。
5.2 时间预算
六、 应急保障预案1、动力专业现场随工。
2、期间发生异常及时向分公司部门负责人、各专业分管主任汇报,终止。如遇冲突,听从省NOC网监指挥调度。
3、回退方案:后因过程导致的意外情况,导致无法继续下去,停止
4、迅速恢复供电能力,配合各专业完成紧急处置,直至业务完全恢复。
5、听从指挥启动回退方案;
七、 资料归档1)认真做好情况记录、后网络资料交接、资源变更情况等事宜。
2)电缆标牌及时张贴悬挂。
2)完成后2个工作日内由人上报完成情况记录表。
时间: 2026-1-25 17:34
作者: guolch
学习了,感谢分享~~~
时间: 2026-1-25 21:31
作者: xhy133
谢谢
| 通信人家园 (https://www.txrjy.com/) |
Powered by C114 |