标题: 请教新立木杆安装分纤箱接地问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2026-4-15 23:41
作者: magiclovelybaby     标题: 请教新立木杆安装分纤箱接地问题

麻烦大佬解惑,新立木杆上安装分纤箱,木杆和箱子需要分开接地吗,需要安装两个接地极吗,还是说可以共用接地引线,接到一个角钢地级上呢

时间:  2026-4-16 09:36
作者: 骑毛驴去流浪

我们设计都是两个分开做,因为承担的功能不同,架空杆路1-2公里做一次防雷接地,电力线交越两端各做一个接地,通常是用4.0镀锌铁丝,(一般引出杆头超10cm,不得与吊线、拉线接触、距杆底2米处电气断开)。分纤箱是单独引接的

时间:  2026-4-16 09:37
作者: cnqq9999


时间:  2026-4-16 09:37
作者: lmla2070

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2026-4-17 15:29
作者: smxzwm


时间:  2026-4-22 11:00
作者: yahama

骑毛驴去流浪 发表于 2026-4-16 09:36
我们设计都是两个分开做,因为承担的功能不同,架空杆路1-2公里做一次防雷接地,电力线交越两端各做一个接地 ...

电杆的分纤箱 接地线是用铜线,还是镀锌铁线啊?
时间:  2026-4-27 16:14
作者: xhj2708

分开接地
时间:  2026-4-27 16:31
作者: 1152153178


时间:  2026-6-8 17:52
作者: lcmxly

本帖最后由 lcmxly 于 2026-6-8 17:52 编辑

实际操作中,大部分都是共用一根接地棒。但不是从中间接,而是从接地棒的螺栓处复接。只要能过验收,你爱怎么接就怎么接。
时间:  2026-8-17 14:19
作者: 骑毛驴去流浪

yahama 发表于 2026-4-22 11:00
电杆的分纤箱 接地线是用铜线,还是镀锌铁线啊?

4.0镀锌铁丝