数字监理问题,麻烦各位大佬给解答下!
目前全国各地都在进行数字监理打卡,打卡范围包括高危数字监理、非高危数字监理,其中高危数字监理中包含有限空间、隐蔽工程、高处作业等。
想要咨询下,如果是在现有杆路上敷设光缆,从地面使用捆绑器直接进行绑扎,是否符合规范,杆路敷设光缆是否不需要做高处作业的高危数字监理?
时间:
2026-6-25 16:24
作者:
txrjyjac
监理数字化?
时间:
2026-6-26 06:51
作者:
小木马330
txrjyjac 发表于 2026-6-25 16:24
监理数字化?
总不是甲方人员多了开始给乙方找点事情做,施工单位也有,做什么项目里面内容都要拍照。
时间:
2026-6-26 09:24
作者:
hs8121234567
全自动电动附挂机,铁丝一次性绑扎锁死,后期无法拆卸,不利于后期维护,难通过维护单位验收,不符合施工规范,属于施工单位独创的施工快捷方法。即便是放光缆没有登高,期间电杆要做的伸缩预留弯,吊线接续出要扎带密缠,光缆宜绕避可能遭到撞击的地段,确实无法绕避时应在可能撞击点采用纵剖硬质塑料管等,很多工作内容都需要登高,只是他们没有规范施工,没做这些工作。安装国标规范,还是要做高危数字监理的。
PS伸缩预留弯:吊挂式架空光缆应在每1~3根杆上作一处伸缩预留,伸缩预留在电杆两侧的吊扎点间下垂200mm,光缆接触电杆处用长300mm纵剖塑料子管保护,电杆两侧0.25m处用电话皮线绑扎。