通信管道埋深不足怎么办?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2026-7-11 22:38
作者:
五十满
标题:
通信管道埋深不足怎么办?
通信管道规范要求加保护措施也不得小于0.5米,但部分改造项目,地下管线特别复杂,无法满足,一般有什么措施
时间:
2026-7-12 10:55
作者:
it1010
要么重挖,要么加厚地面,要么请客吃饭
时间:
2026-7-12 12:33
作者:
仕佳啊
难搞哦。。。。。直接包封当路面,强度不够加钢筋
时间:
2026-7-12 12:42
作者:
管局保安员
那就得看你的意思了
时间:
2026-7-12 14:24
作者:
hs812123456
包封加钢管
时间:
2026-7-12 18:29
作者:
cnqq9999
包封,警示牌,不行钢筋混凝土包封
时间:
2026-7-13 08:12
作者:
suyuan2004
换钢管,(钢筋)混凝土包封等等
时间:
2026-7-14 09:03
作者:
guiguan1997
感谢分享