灭火器完整使用规范(依据 GB4351-2023、GB50444-2008)
一、标准操作流程(手提式通用口诀:提、拔、握、压)
[img=0,24]data:image/svg+xml,%3csvg%20xmlns=%27http://www.w3.org/2000/svg%27%20 ... eight=%27192%27/%3e[/img]

灭火器实操演示


推车式灭火器补充规范
两人配合:1 人展开喷管对准火根,1 人开启瓶头阀,匀速喷射;喷射距离 5 米以上。

二、火灾分类与灭火器选型规范
表格
[td]
火灾类别
燃烧物质
推荐灭火器
严禁使用
A 类固体火木、纸、布料、家具ABC 干粉、水基型、洁净气体CO₂(难降温,易复燃)
B 类液体火汽油、油漆、机油ABC 干粉、CO₂、水基泡沫清水型水基
C 类气体火天然气、液化气ABC 干粉水基、泡沫
E 类带电火(≤1kV)电脑、配电柜、插座ABC 干粉、CO₂、绝缘水基普通清水灭火器
F 类油锅火食用油、烹饪油锅专用水基 F 类灭火器、ABC 干粉清水(油火飞溅扩大火势)
D 类金属火镁、铝、锂金属

通信机房灭火器

搜索 3 个关键词,参考 16 篇资料

通信机房灭火器完整规范(依据 GB50174-2017、GB50140、运营商机房管理标准)
一、机房火灾特点与选型红线
机房以E 类带电火灾(交换机、传输设备、UPS、直流配电、蓄电池)、电缆 A 类固体火灾为主,核心要求:不导电、无残留、不腐蚀电路板、不造成二次设备报废。

1. 优先推荐灭火器(核心机房 / 主机房 / 传输机房 / 电池室)

2. 限定使用(仅走廊、竖井、发电机房、外围通道)
ABC 干粉灭火器 MFZ/ABC4、5 型


3. 绝对禁止配置
水基型、泡沫、清水灭火器;含水药剂遇带电设备会短路、爆燃、扩大火情。

二、分区配置标准(通信运营商通用要求)

三、二氧化碳灭火器机房标准操作(提、拔、握、压)

四、干粉灭火器机房使用限制操作
仅用于楼道、电缆井外部起火,禁止对准交换机、电源设备喷射;若机柜外侧线缆起火,远距离扫射,灭火后必须拆机深度清灰。

五、日常巡检与维保规范

六、机房灭火应急通用流程

七、关键禁令总结