通信人家园
标题:
竖井光缆敷设定额的使用
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2026-10-20 10:55
作者:
wd267
标题:
竖井光缆敷设定额的使用
竖井桥架中敷设光缆定额选用一直在审计与施工方存在一点争议
施工方送审常以
TXL5-04
3竖井引上光缆报审,查451定额材料消耗是光缆和电缆卡子,审计则认为在桥架内敷设应当套用
TXL5-074桥架、线槽、网络地板内明布光(电)缆,两者定额消耗量相差巨大,形成争议。
另有提出是否应当套用TXL5-044槽道光缆,与桥架内人工消耗量普工技工各相差0.1工日,不知金属槽道与桥架、线槽敷设的差异点在哪里,定额没有明确表述哪个适用于水平,哪个适用于竖井。
以上三个定额究竟哪个更适用与竖井桥架内敷设呢?
时间:
2026-10-21 11:59
作者:
hs812123456
槽道光缆,需要掀开盖板,进行施工。桥架、线槽、网络地板内明布光缆是一类可以直接铺放的可见的光缆。相差0.1工日。不管他是开口桥架,还是封闭式墙架,我们统一,按是否需要掀开盖板,确定。
附件:
ScreenShot_2026-10-21_115827_825.png
(2026-10-21 11:59, 270.25 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzM1MjQ4fDBiOWExMTZlfDE3OTMxMzg5OTJ8MHww
时间:
2026-10-23 09:05
作者:
hs812123456
抖音关注“巩乙司通信结算研习课”有免费的定额视频讲解课
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)