请问有谁知道一次下电和二次下电是什么意思,谢谢,希望能提供资料!
时间:  2008-9-6 15:56
作者: super__m

市电停电后,后备电池给设备放电,放到设定的一次下电电压值时,次要设备脱离,保证主要设备用电,放到二次下电值时,电池脱离系统供电。所以说,一次下电为了确保主要设备的供电,那么,二次下电则是为了保护电池。
时间:  2008-9-8 09:20
作者: 孙小美     标题: 同意楼上的说法

一次下电:就是第一次下电,第一次将设备脱离电源
二次下电:就是第二次下电,第二次将其它设备脱离电源,简单易懂,但实际要想清楚谁先断电谁后断电,向移动上主要将基站设备(电老虎)一次下电,传输设备设为二次下电
时间:  2008-9-8 11:28
作者: wwwttzz

同意,学习
时间:  2008-9-8 13:10
作者: 麻二

学习
时间:  2008-9-8 14:08
作者: forlorn

原帖由 super__m 于 2008-9-6 15:56 发表
市电停电后,后备电池给设备放电,放到设定的一次下电电压值时,次要设备脱离,保证主要设备用电,放到二次下电值时,电池脱离系统供电。所以说,一次下电为了确保主要设备的供电,那么,二次下电则是为了保护电池。

我觉得二次下点保护电池说法不是很贴切,电池电量低到限定值就会掉开。二次下电应该是保护传输的,传输设备从二次下电端子引接,以提供更长时间的传输在网。
时间:  2008-9-8 14:58
作者: alexdonna     标题: 长见识啊


时间:  2008-9-8 15:01
作者: gsty2005

不用多费口舌了!
时间:  2008-9-8 16:36
作者: 08奥运

二次下电应该是保护重要负载传输的,传输设备从二次下电端子引接,以提供更长时间的传输在网,同时也是保护电池的。一般下电电压设为44V、43.2V.
     本人曾遇到此类故障,电池下电后,恢复市电,但设备未能恢复供电。插拔监控模块后,设备正常供电,恢复。
后,检查监控模块参数设置,发现负载下电保护时间一项设置太大造成。
时间:  2008-9-8 17:35
作者: fengyun11747

奥,学习了
时间:  2008-9-8 17:43
作者: 孙小美

原帖由 forlorn 于 2008-9-8 14:08 发表

我觉得二次下点保护电池说法不是很贴切,电池电量低到限定值就会掉开。二次下电应该是保护传输的,传输设备从二次下电端子引接,以提供更长时间的传输在网。

你们说的一样,主要说的位置不一样,2楼说的二次下电端子动作的作用是保护电池不过分放电造成电池损坏;你说设置二次下电前(其实是一次下电)是保护传输;2楼说的较为准确。
另外当电池电压低于一定值而无法对设备正常供电时,如果无二次下电,则设备不会断开。由于电压已经满足不了设备(特别是SDH传输设备),设备将自动关闭。由于设备关闭后电池电压回升,将会导致设备重启。这样会导致设备再次关闭,这样可能会影响到整个环路(SDH环)的稳定性,传输系统出现大量误码而导致业务中断(这个有实例的)。

[ 本帖最后由 孙小美 于 2008-9-8 17:50 编辑 ]
时间:  2008-9-8 17:50
作者: milk_boy

学习了
时间:  2008-9-8 17:54
作者: dscks

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2008-9-8 22:59
作者: gjp715403

:)
时间:  2008-9-9 08:21
作者: genie2002

学习学习
时间:  2008-9-9 08:31
作者: 风来疏竹

简单明了
时间:  2008-9-9 12:01
作者: zengys


时间:  2008-9-9 15:56
作者: 静夜听雨

说的都是一个意思
时间:  2008-9-9 23:51
作者: 北柳垂腰     标题: 回复 1# 的帖子

今晚让我明白了两次
时间:  2008-9-10 08:18
作者: 诸葛卧龙     标题: 答案都差不多

都正确
时间:  2008-9-10 11:56
作者: pap

哇,都是高手啊
时间:  2008-9-10 12:05
作者: 阿忠来了

已有正确答案
时间:  2008-9-10 15:38
作者: coffee198375

好的,学习了!
时间:  2008-9-10 15:58
作者: fuzhenrong

二次下电应该是保护传输的 这句话很对
时间:  2008-9-10 16:48
作者: fukuan512

学习!
时间:  2008-9-10 22:53
作者: yezengzhun


时间:  2008-9-11 00:28
作者: hzlull

原帖由 forlorn 于 2008-9-8 14:08 发表

我觉得二次下点保护电池说法不是很贴切,电池电量低到限定值就会掉开。二次下电应该是保护传输的,传输设备从二次下电端子引接,以提供更长时间的传输在网。


同意补充意见。电池一般在一次下电以后,就失去的原由的续航能力,即便你再怎么放电、深度充电、激活,都没什么用了。
电池保护的最主要办法还是不要让电池亏电太多
时间:  2008-9-11 03:35
作者: 2967427     标题: 重要局站不设二次下电


时间:  2008-9-12 12:44
作者: 15003711979

学习了
时间:  2008-9-12 17:13
作者: sandstone

6楼说的极是
时间:  2009-1-4 10:48
作者: freshboy676

支持了啊
时间:  2009-1-4 12:07
作者: 飘的叶子

学习了
时间:  2009-1-4 15:04
作者: xhuangdou21

对于基站而言,一次下电和二次下电就是,在市电中断(停电啊、电缆被盗被破坏啊之类的)的情况下,电池开始供电,随着电池电量的消耗,基站内部设备分批次的由次要到重要的断电(通过开关电源内部熔丝的数值大小控制),例如:无线机柜属于一次下电,而光端机属于二次下电,在长时间无法恢复供电的情况下,首先断开无线机柜(断站),然后再断开光端机,因为光端机比无线机柜重要,断站只影响一点,光端机(传输)影响一片
时间:  2009-1-4 16:30
作者: anthonyu

通讯电源分为一次电源和二次电源。所以相应的断电也分为一次和二次。
时间:  2009-1-6 09:43
作者: 风中的流浪汉

原帖由 孙小美 于 2008-9-8 17:43 发表

你们说的一样,主要说的位置不一样,2楼说的二次下电端子动作的作用是保护电池不过分放电造成电池损坏;你说设置二次下电前(其实是一次下电)是保护传输;2楼说的较为准确。
另外当电池电压低于一定值而无法对设备 ...


说的太好了!

时间:  2009-1-6 13:49
作者: 向往那时

学习,学习。
时间:  2009-1-7 10:32
作者: ggwwzk

为确保基站传输系统在基站停电的情况下能维持较长时间正常工作,在基站的开关电源中设置了二级低压保护装置,在基站停电的情况下,由蓄电池供电给基站的BTS及传输设备,当电池电压低于第一级保护关断电压时,初步设定在-46V,切断基站重负载BTS设备的供电,电池只给传输设备供电;当电池电压低于第二级保护关断电压时,初步设定在-44.4V,切断基站传输设备的供电(即切断基站全部负载),保护蓄电池,不致电池过放电。另外,各级保护的关断电压可调,维护单位可根据不同基站的特点,设置不同的关断电压,但第二级切断电压不应低于-44.4V,否则对蓄电池的寿命有影响
时间:  2009-1-7 14:13
作者: xhuangdou21

论坛中的基站高手挺多啊
时间:  2009-1-9 09:26
作者: 太阳火

长见识了
时间:  2009-1-9 13:41
作者: alexdonna     标题: 学习了


时间:  2009-1-9 21:12
作者: jinghongjun

为保护电池将电池电压下降分为A和B两点关闭相应设备
时间:  2009-2-19 13:28
作者: tutu99992

学习了,真是用的时候~
时间:  2009-2-21 16:32
作者: maweimin_hteb

简单快速理解记忆就是
一次下电  就是电源设备将基站设备断电,传输设备不断电,保证下带基站正常工作。
二次下点  就是保护电池了,避免电池过度放电,所有电池用电设备断电
时间:  2009-2-21 20:27
作者: ly8888     标题: 很好很强大

很好很强大
时间:  2009-2-21 22:02
作者: 亮仔

感受颇深呀!
时间:  2009-2-22 22:39
作者: iloveelan

学习了,谢谢
时间:  2009-2-25 18:02
作者: laoliu10

都正确
时间:  2009-3-1 15:44
作者: banman

2楼解释的很好啊
时间:  2009-4-12 11:36
作者: yqld5910

这么多热心的朋友来回答啊。俺也学习了。
没想到基站的电源还有这些说法的
时间:  2009-4-13 10:49
作者: sxsxxgcsjybc

所谓二次下电功能,须从蓄电池放电时的特性谈起。蓄电池在输出能量时,其两端电压不断下降,当下降到一定值(一般称为终止电压)的时候,就必须断掉其能量输出回路,否则可能导致蓄电池过放电,使其寿命缩短甚至报废。这种在终止电压时,使蓄电池断掉负载防止过放电的动作和措施,叫做低电压保护。
二次下电比低电压保护更进一步。当电池两端电压降到一定值时(一般比终止电压高),就断掉一部分次要负载,只给剩下的主要负载供电。之后当电压下降到终止电压时,则将主要负载也断掉,实现对蓄电池的保护。这种两级断开负载的动作和措施即为二次下电。
二次下电的好处是在保证蓄电池不过放电的同时,可以给重要设备提供更长的供电时间,尽量减少通信中断的损失。如果需要实现系统的二次下电功能,开局时,须将直流输出负载分成主要和次要负载,接到相应的分路上。
先进的电源设备的二次下电功能须非常灵活,可以随意调节一二次下电的电压,并且可以设置成不做二次下电和低电压保护,满足优先保障通信的场合的需求。
时间:  2009-4-14 13:25
作者: tly_0309

说白了分一次二次,一方面是为了保护电池,一方面是保护重要设备供电(如传输),一次之后将功耗大的不重要的设备停电,保留电量给重要的设备使用
对吧?
时间:  2009-4-27 16:17
作者: ljpc

学习
时间:  2009-4-27 16:45
作者: ljpc

学习
时间:  2009-4-28 20:54
作者: ahch

学习
时间:  2009-8-2 09:40
作者: 悠然98

固网中没有一次下电和二次下电的说法,但综合33,37,50的回答,明白了,谢谢!
时间:  2009-8-9 00:01
作者: sxyawsl

一次下电就是断负载的,二次下电就是传输的;一般传输比较重要,为了保护传输,所以就采用二次下电,这样当市电停电的情况下,电池放电到设定的值的时候就会先断负载的电,这就是一次下电,最后才断传输设备的电,就是二次下电。
时间:  2009-8-11 09:12
作者: jackhasun

学习
时间:  2009-8-26 15:58
作者: tianlai229

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2009-9-6 03:09
作者: hubeiunicom

新手学习了
时间:  2009-9-24 11:30
作者: lzg1988     标题: 回复 9# 的帖子

学习
时间:  2009-9-30 10:33
作者: yatxrjy

总结传输、BBU设备一般考虑接二次下电端子,用户框等设备接一次下电端子。
时间:  2009-10-13 16:45
作者: 一切可乐     标题: 没看清

一次下电是为了保证主要设备供电
二次下电是为了保护主要设备和电池!
不知对不对??
时间:  2009-10-14 20:08
作者: xwt445492598

说过
时间:  2009-10-30 14:11
作者: pioneer20

xuexi ddddddd
时间:  2009-10-30 20:09
作者: wonderchild

恩,学习了
时间:  2009-11-5 10:07
作者: wtcaoyajun

学习了
时间:  2010-1-29 12:32
作者: 低调地华丽     标题: 回复 62# 的帖子

一次下电是为了保护主要设备供电没错,
但是二次下电并不是为了保护主要设备,而是为了保护蓄电池本身从而不得不将主要设备(如SDH设备等)下电。
时间:  2010-2-4 11:15
作者: wlfing

学习!
时间:  2010-2-12 11:08
作者: 归来者

市电停电后,后备电池给设备放电,放到设定的一次下电电压值时,次要设备脱离,保证主要设备用电,放到二次下电值时,电池脱离系统供电。所以说,一次下电为了确保主要设备的供电,那么,二次下电则是为了保护电池
一次下电一般设置48V
二次下电一般设置43.2V
时间:  2011-6-8 01:40
作者: cdmars

汇聚交换机接一次还是二次呢?
时间:  2011-8-4 15:23
作者: deanlee

重要局站为什么不设二次下电呢?既然重要,更应当保障传输设备的持续运行吧?