原帖由 super__m 于 2008-9-6 15:56 发表
市电停电后,后备电池给设备放电,放到设定的一次下电电压值时,次要设备脱离,保证主要设备用电,放到二次下电值时,电池脱离系统供电。所以说,一次下电为了确保主要设备的供电,那么,二次下电则是为了保护电池。
原帖由 forlorn 于 2008-9-8 14:08 发表
我觉得二次下点保护电池说法不是很贴切,电池电量低到限定值就会掉开。二次下电应该是保护传输的,传输设备从二次下电端子引接,以提供更长时间的传输在网。
原帖由 forlorn 于 2008-9-8 14:08 发表
我觉得二次下点保护电池说法不是很贴切,电池电量低到限定值就会掉开。二次下电应该是保护传输的,传输设备从二次下电端子引接,以提供更长时间的传输在网。
原帖由 孙小美 于 2008-9-8 17:43 发表
你们说的一样,主要说的位置不一样,2楼说的二次下电端子动作的作用是保护电池不过分放电造成电池损坏;你说设置二次下电前(其实是一次下电)是保护传输;2楼说的较为准确。
另外当电池电压低于一定值而无法对设备 ...