最近做OTN的设计,发现华为给提供的功耗过大,要求1架设备空开是2主2备63A空开,如果安装设备较多,若采用华为的OSN 8800设备,要求1架设备空开是4主4备63A空开,对电源供电很大的要求,按照现在的传输供电方式根本没有办法满足,请教各位通信同仁有什么好的解决办法
时间:
2009-6-22 18:18
作者:
非法用户
应该没啥办法,除非华为修改电源需求。
时间:
2009-6-23 08:37
作者:
传输
OSN系列供电要求都大
不过实际用到的貌似没那么多
时间:
2009-6-23 14:12
作者:
zkalex
我们用的6800波分,在配电柜上接的是100a的空开,曾经问过华为的人说设备刚加电的时候电流比较高,实际运行中不是特别高
时间:
2009-6-24 14:42
作者:
truesigh
厉害
时间:
2009-6-24 16:43
作者:
engineering
没接触过OSN6800,接触过7500和3500 实际上没有那么大电流,害的我们修改了好几次
时间:
2009-6-25 09:47
作者:
通信草根
想请问下,那你们在做列头柜或者直流分配柜时,电源端子都是怎么考虑的呢
时间:
2010-5-29 20:32
作者:
sjy2005
不知道华为是怎么想的
大家知道波分主要功耗都在OTU上,华为计算8800满配功耗是按照满配80块OTU计算的。但实际上80波系统能开到1半就不错了。
华为給我们配置的8800设备单机架实际功耗才1300W(开了7波),但说满配功耗是9540W,也是要求主备用4路63A空开,没有4路63A就不让加电,害得我们所有波分节点都加了1个列头柜。
按照要求配置列头柜是输出端子总容量应为输入端子总容量的2-3倍配置。
时间:
2010-5-31 10:52
作者:
wanjunjie
不按满配考虑,以后扩容再改电源?
时间:
2010-6-1 22:02
作者:
AbellG
最近的项目我们做1端8800+4端6800的配置,8800接了4主4备63A,6800每架2端,每架架顶到列头2主2备32A。但是实际加上电实测电流也就13A左右,只是8800启动时瞬间电流很大。另外8800启动时风扇的声音很像空袭警报
时间:
2010-9-21 14:21
作者:
futher60
正常的时候比较少
时间:
2010-12-28 16:26
作者:
通信草根
看来华为的8800/6800催生运营商要加大列头柜和直流分配柜的端子分配容量,催生直流电源的的供电需求