作者: jxd5127     标题: 爱立信2202 CU故障求解!!!!!!

先说明基站配置:基站分为A、B两个小区,一个柜一个小区共有两个2202机柜,每个机柜使用的都是CDU-D,并且每柜都是满配6个TRU。
           故障说明:A区整个小区掉,CU-2的Fault灯亮,重启小区仍起不来。把CU-2对应的TRU-2下电后,CU-2的Fault灯灭,此时CU-2只对应的TRU-3,重启小区后恢复正常。一旦再把TRU-2加电后,过一会后又出现A区整个小区掉。后来把A小区CU-2换到B小区后故障转移。
           怀疑原因:是否由于A区CU-2故障而引起CU不能正常调谐,为了起保护作用使CU-1和CU-3关闭调谐,从而防止其它TRU烧坏,以至于引起整个小区掉。说的不对的地方还请纠正。