通信人家园

标题: 请教配置 电源 请写详细  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2010-1-11 21:10
作者: hgsky     标题: 请教配置 电源 请写详细

1、铅酸蓄电池容量选择计算题:-48V直流电源系统,电源功率600W,要求备电时间10小时,蓄电池放电终止保护电压为43.2V,线路压降1.8V(假定),通过计算选择合适的蓄电池容量,并提出配置建议。
2.
一个局站要配置电源并且暂时不会考虑扩容。有如下用电设备并耗电分别为:交换机100A,传输设备20A,接入设备30A。局方要求蓄电池在其使用过程中始终能维持最大负载工作10小时。并且当蓄电池放光容量后能在5小时之内充电完毕。请为其基站进行配置,并写出推算过程。


时间:  2010-1-11 23:21
作者: conion

600W的电源有点小
时间:  2010-1-13 19:45
作者: stHifly

回答一下第2问吧:
简化后的蓄电池计算公式 Q>=K'*I*T=1.42*10*150=2130A ..
开关电源=150+(2130/5)=576A, 按每10块整流模块配1块备用模块的原则配足

K'=1.42来由见附件...北方地区冬天温度比5度低很多,最后那个表需要修正一下

[ 本帖最后由 stHifly 于 2010-1-13 19:49 编辑 ]

附件: 1.jpg (2010-1-13 19:45, 58.41 KB) / 下载次数 6
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzkxMTl8N2YzZTQ5MDB8MTc1Nzc0NTY4NHwwfDA%3D

附件: 2.jpg (2010-1-13 19:45, 50.74 KB) / 下载次数 7
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzkxMjB8NjBkMzAxNjF8MTc1Nzc0NTY4NHwwfDA%3D

附件: 3.jpg (2010-1-13 19:46, 39.45 KB) / 下载次数 6
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzkxMjF8OTFlYzhjN2F8MTc1Nzc0NTY4NHwwfDA%3D
时间:  2010-1-14 14:33
作者: hgsky

原帖由 stHifly 于 2010-1-13 19:45 发表
回答一下第2问吧:
简化后的蓄电池计算公式 Q>=K'*I*T=1.42*10*150=2130A ..
开关电源=150+(2130/5)=576A, 按每10块整流模块配1块备用模块的原则配足

K'=1.42来由见附件...北方地区冬天温度比5度低很多,最后那个 ...

感谢这位的回答
你这个公式是参照华为的电源资料把呵呵
我很费解的是如何满足客户 要求5小时充满这个指标
时间:  2010-3-17 15:31
作者: valem

学习了,记号。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114