标准号 | YD/T 1970.10-2009 |
中文名称 | 通信局(站)电源系统维护技术要求 第10部分:阀控式密封铅酸蓄电池 |
英文名称 | Maintenance Requirements of Power Supply for Telecommunication Stations/Sites Part 10:Valve Regulated Lead Acid Battery |
发布日期 | 2009-06-15 |
实施日期 | 2009-09-01 |
起草单位 | 工业和信息化部电信研究院、中国电信集团公司、中国移动通信集团公司、中国联合网络通信有限公司、中讯邮电咨询设计院、浙江南都电源动力股份有限公司、江苏双登集团有限公司、艾诺斯(江苏)华达电源系统有限公司、中达电通股份有限公司、广东易事特电源股份有限公司、深圳理士奥电源技术有限公司、厦门科华恒盛股份有限公司、山东圣阳电源实业有限公司、武汉银泰科技电源有限公司、浙江卧龙灯塔电源有限公司、温州创力电子有限公司 |
起草人 | 熊兰英、余斌、侯福平、杨世忠、高健、许伟杰、王平、牛志远、王殿魁、高广峰、王景川、赵俊、蒋文、张安成、熊正林、陈赐松、周庆申、汤建皮、朱卫民、张焱 |
归口单位 | 中华人民共和国工信和信息化部 |
中国标准分类 | M41 |
国际标准分类 | ICS 29.200 |
摘要 | 本部分规定了通信局(站)用阀控式密封蓄电池使用条件、维护项目、周期、指标要求和检测方法。 |
适用范围 | 本部分规定了通信局(站)中直流系统、交流不间断电源UPS系统、逆变系统、发电机组系统、光伏与风力发电系统等供电系统所配置的铅酸蓄电池。 |
页数 | 8 |