序 号 | 试验项目 | 试验步骤 | 鉴别标准 | 适用规范 | 试验结果 |
1 | 转换试验 | 启动UPS电源,使其进入正常运行状态,合上直流开关。带负载10%。 | UPS显示器显示正常运行,输出电压:380±1%,频率:旁路频率。 | IEC146-4 GB7260-87 | |
切断交流市电输入电源 | UPS转电池运行 输出电压:380±1%,频率:50Hz±0.1% | IEC146-4 GB7260-87 | | ||
断开电池开关 | UPS转旁路运行,电压:380±10%,频率:旁路频率。 | IEC146-4 GB7260-87 | | ||
转换手动旁路开关至旁路位置 | UPS转手动旁路运行,电压:旁路电压,频率:旁路频率。 | IEC146-4 GB7260-87 | | ||
合上直流开关 | UPS旁路运行,输出电压:380±1%,频率:旁路频率。 | IEC146-4 GB7260-87 | | ||
合上市电输入电源开关 | UPS转正常运行,输出电压:380±1%,频率:旁路频率。 | IEC146-4 GB7260-87 | | ||
将UPS从显示器上转换至静态旁路运行 | 显示器上显示:旁路运行 | IEC146-4 GB7260-87 | | ||
转换手动旁路开关至正常位置 | 显示器上显示:旁路运行 | IEC146-4 GB7260-87 | | ||
将UPS从显示器上转换至正常运行 | 显示器上显示:正常运行 | IEC146-4 GB7260-87 | | ||
2 | 同步试验 | 切断旁路电源 | UPS输出频率为内部晶振频率50Hz±0.1% | IEC146-4 GB7260-87 | |
合上旁路电源开关 | UPS与旁路同步运行 | IEC146-4 GB7260-87 | |
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |