通信人家园
标题:
直流远供电缆与同杆光缆的间距要求
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2011-12-9 10:14
作者:
ericjon
标题:
直流远供电缆与同杆光缆的间距要求
有哪位大虾能给出内部规范性的指导意见,先行感谢!
时间:
2011-12-11 22:03
作者:
luzhouzxh
直流远供电缆不是也叫复合电缆吗?就是直流电源线和光纤在一根缆内。
时间:
2012-7-9 10:08
作者:
ericjon
标题:
回复 2# 的帖子
经查询资料得知:系统采用直流供电,不会对其它线路上的信号产生干扰,不会影响其它通信业务。如果电缆线有质量问题,电缆线的绝缘层损坏,其它业务的线路与电缆线接触,由于直流远供采用对地悬浮设计技术,直流供电也不会串进其它业务的线路。
间距一般以方便施工为宜,500mm左右。
时间:
2012-7-16 09:47
作者:
746210
不错
时间:
2012-7-16 16:11
作者:
混日子不容易
远供电缆在上层,光缆在下层,一般间距1.25米。
时间:
2013-2-25 17:08
作者:
uuonline
ericjon 发表于 2012-7-9 10:08
经查询资料得知:系统采用直流供电,不会对其它线路上的信号产生干扰,不会影响其它通信业务。如果电缆线有 ...