通信人家园
标题:
基站蓄电池单个电压不一致啊
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2012-5-18 14:53
作者:
LZSLZS5959
标题:
基站蓄电池单个电压不一致啊
A组四个蓄电池, 4号电池是8伏多,其他三个是12.5伏左右。
请问4号电池这是什么情况, 需要各位高手点建议。
时间:
2012-5-18 14:57
作者:
LZSLZS5959
可以反馈给主业公司建议更换该电池吗吗
时间:
2012-5-18 16:49
作者:
luzhouzxh
落后电池,需要马上处理就更换同型号的一只,进行在线修复或者整组更换
时间:
2012-5-18 18:48
作者:
elangchuanshuo
应该是8伏多的电池性能下降了。蓄电池使用多少年了?如果快到年限或超年限就整组更换吧。更换单体电池很复杂的,我们单位要求同容量、同年生产的,所以建议更换
时间:
2012-5-19 14:47
作者:
服务生
已经到极限,一旦停电,这个电池就会崩溃,所谓“短板”!
时间:
2012-5-21 08:14
作者:
飞天猪
马上更换,性能严重下降了!
时间:
2012-5-21 10:19
作者:
ets88
赶快换,要换整组的,不然停电了就完蛋了。
时间:
2012-5-21 11:11
作者:
super__m
按照规定,由若干个单体组成一样的蓄电池,其各单体间的开路电压最高与最低差值不大于20mV
时间:
2012-6-4 15:45
作者:
5257whllove
蓄电池使用在5年以上后,它的性能会慢慢下降,一般12v的蓄电池电压的正常范围是10.8~13.2v,一个电池组中单体电压太低会影响整体的性能,也就是短板,会降低整体的供电时间,建议立即更换;一组4个更换起来难度不大。
时间:
2012-6-19 10:23
作者:
koros
这种12V蓄电池单体在通信基站早已不使用了,建议更换2V单体的蓄电池组!
时间:
2012-8-25 16:05
作者:
dickliu
如果在线测,这12.5的电池也要观察,充电电压肯定高于电池本电压的。最好是找供应商来检查一下。