标题: 请问艾默生r48-3200e是多少A的整流模块啊??  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2012-10-9 10:27
作者: 下辈子不怕狗     标题: 请问艾默生r48-3200e是多少A的整流模块啊??

如题。
时间:  2013-3-13 09:03
作者: yjddd

我也在找~
时间:  2013-12-16 09:03
作者: jxnchy

艾默生高效能模块R48-3200E
输入:AC200V
输出:48V60A
功率:3200W
时间:  2013-12-16 09:04
作者: jxnchy

网上找的,希望有帮助
时间:  2013-12-16 09:05
作者: jxnchy

R48-3200
技术参数
1.环境条件:
工作温度:-5℃~45℃,45℃以上降额使用
贮存温度:-40℃~70℃
相对湿度:≤95%RH,无冷凝
海拔高度:≤2000m(2000m以上需要降额使用)
冷却方式:强迫风冷
2.输入特性:
输入电压范围:85Vac~290Vac,单相三线制
额定输入电压:200Vac~250Vac
功率降额输入电压范围:85Vac~176VA
不工作承受最大静态电压:415Vac
额定输入电流:<16A@2900W
最大输入电流:<19A@2900W/176Vac
输入冲击电流:<30A
允许输入电网频率:45~65Hz
额定输入电网频率:50Hz/60Hz
3.输出特性:
输出直流电压范围:42V~58V
输出直流电流:0A~60.5A
稳压精度      ≤±0.5%
负载调整率    ≤±0.5%
电压调整率    ≤±0.1%
开机上冲幅度  ≤±1%
4.输出限流特性:
无级限流,限流点0A~60.5A,可以通过监控模块调节,限流精度
≤±1.5A(42V~58V)
5.功率因数和THD:
功率因数≥0.90  @25%~50%额定输出功率
功率因数≥0.98  @50%~100%额定输出功率
功率因数≥0.99  @100%额定输出功率
THD≤5%       @50%~100%额定输出功率
6.效率
额定效率大于91%,最高效率达92%。
7.均流
模块电流均流误差±1.5A内。
8.温度系数(1/℃):≤±0.01%
9.动态响应
当负载按50%—25%—50%或50%—75%—50%进行阶跃变化时,响应时间≤200ms,超调量≤5%。
10.启动时间
通过监控模块可以选择开机模式:
1)正常开机模式
从交流上电到模块输出的时间延迟小于5秒。
2)输出缓启
本功能由外部监控模块设置为是否有效,启动时间可以通过监控模块设置,可设范围8s~128s,精度≤±10%。
应该是60A
时间:  2013-12-30 10:01
作者: SDLYEAH

这个在百度上可以找到
时间:  2015-6-8 11:18
作者: 张文胜

R48-2900是50A   3200通过换算是60A左右
时间:  2015-7-8 20:58
作者: slrljp

<font size=\"3\" face=\"SimSun\">R48-1800,R48-2900,R48-3200整流模块都是爱默生PS通信电源系统常用的电源模块,分别表示额定30A,50A,55A电流容量。</font>

<font size=\"3\" face=\"宋体\">所以R48-3200E自然是55A电流的整流模块。</font>

<font size=\"3\" face=\"宋体\"></font>

<font size=\"3\" face=\"宋体\">识别方法:</font>

<font size=\"3\" face=\"宋体\">1、R为Rectifier的缩写,意思就是整流器;</font>

<font size=\"3\" face=\"宋体\">2、48为输出电压满足48V直流供电系统;</font>

<font size=\"3\" face=\"宋体\">3、3200表示额定输出功率3200W,是额定55A电流在最高58V输出的功率约3200W。</font>

<font size=\"3\" face=\"宋体\">55A≈3200W/58V,50A≈2900W/58V,30A≈1800W/58V</font>