标题: 什么是"二次下电"?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2005-6-8 13:52
作者: gity_huang     标题: 什么是"二次下电"?

请问各位高手,我想问以下,什么是“二次下电”?如果用英文翻译,该如何翻译?谢谢!
时间:  2005-6-8 15:12
作者: csf99

“二次下电”是指开关电源切断BTS、数据等非重要负载来尽可能确保传输等重要负载长时间运行!翻译倒不知道~~~
时间:  2005-6-8 15:13
作者: csf99

c114发帖随机事件

你到海里游泳,只顾着偷看美女,被螃蟹夹了屁股,花医药费 20 c114币!

-------------------------------

这难道是助人为乐的下场吗?天哪~~~
时间:  2005-6-9 17:30
作者: lijf2

同意二楼
时间:  2005-6-9 19:01
作者: bestfly

同意二楼

时间:  2005-6-10 14:49
作者: csf99

c114发帖随机事件

你倒卖移动通信设备,亏了 40 c114币!

-----------------------------------
发件人:  zjol
日 期:  2005-6-10 14:46:00
标 题:  系统消息
内 容:  
您发表的帖子《主题帖“什么是"二次下电"?”的回复帖子》因为:内容不符 而删除帖子,且进行了 金钱 -20 经验 -5 声望 -6 的操作
以下为操作者给您的附言:请发随机事件跟贴!

-----------------------------------------------
看来助人为乐真的会很惨!以后技术问题一律不答了~

板猪该开的版块不去开,尽在这打击下属积极性~~看来网上的领导也一付德性啊~~~

[此贴子已经被作者于2005-6-10 14:52:54编辑过]


时间:  2005-6-11 00:20
作者: robert

也是来学习的
时间:  2005-6-11 17:14
作者: yfysian000

不知道用在什么场合?在电子设备中,有将外部电压再变换成其他电压(例如将外部-48V或-24V电压变换成5V、12V、18V等)使用的情况。在电子设备中,我们通常将它们称为二次电源。
时间:  2005-6-11 21:34
作者: txgsxj

支持7楼的观点!!

时间:  2005-6-12 07:30
作者: zhyw2000

二楼说的才对
时间:  2005-6-13 13:02
作者: gity_huang

那到底哪个是对的啊?迷惑!
时间:  2005-6-14 08:35
作者: xushufeng

给个正确的说法吗
时间:  2005-6-14 22:09
作者: yfysian000

他没有回答我用在什么场合。如果回答了,应该能够给出正确答案。
时间:  2005-6-14 22:29
作者: 空虚下人

二楼说的对,如果直白一点的话,就是把交换,基站等接入一次下电,传输接到二次下电.等电池放电到一次放电电压时甩开一次下电的负载!继续供应二次下电
时间:  2005-6-15 12:03
作者: nick281

不是吧,直流屏上直接接二次下电端子的很多
时间:  2005-6-15 12:10
作者: nick281

一般的直流系统,2号直流屏是不是全部为二次下电呀

时间:  2005-6-16 12:17
作者: wzhj1213

偶是新手,也是来学习的。
时间:  2005-6-22 11:14
作者: oscarfang

13楼解释清楚!二次下电的目的是保护基础网尽可能长的工作时间
时间:  2005-6-22 13:13
作者: yyxyz789

二楼是对的
而7楼说的是二次电源
不是楼主提问的二次下电啦
时间:  2005-6-22 13:13
作者: yyxyz789

c114发帖随机事件

电信增值服务市场前景看好,你投身其中,多收了 160 c114币!  

看看
老天都帮我
时间:  2005-6-22 13:19
作者: 上海酷龙

路过
时间:  2005-6-23 09:43
作者: x0man

2楼  13楼说的对  二次下电就是这个意思

7楼说的是另外一个概念:二次电源
时间:  2005-6-23 12:01
作者: 小桥流水

学习了
时间:  2005-6-23 14:11
作者: eleking

SECOND POWER???这样讲对不对
时间:  2005-6-23 14:45
作者: LEWISCONAN

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2005-6-23 15:13
作者: fengyee

所谓二次下电功能,须从蓄电池放电时的特性谈起。蓄电池在输出能量时,其两端电压不断下降,当下降到一定值(一般称为终止电压)的时候,就必须断掉其能量输出回路,否则可能导致蓄电池过放电,使其寿命缩短甚至报废。这种在终止电压时,使蓄电池断掉负载防止过放电的动作和措施,叫做低电压保护。
  二次下电比低电压保护更进一步。当电池两端电压降到一定值时(一般比终止电压高),就断掉一部分次要负载,只给剩下的主要负载供电。之后当电压下降到终止电压时,则将主要负载也断掉,实现对蓄电池的保护。这种两级断开负载的动作和措施即为二次下电。

时间:  2005-6-25 16:20
作者: 体味

谢谢
时间:  2005-6-26 10:12
作者: wfdcks8848

二次下电,头一次听说,学习一下
时间:  2005-7-3 11:50
作者: qingsong319

二次下电从我进入这行就必须知道的,因为我是做维护的。25楼说的很清楚,其英文缩写是LVDS2,一次当然就是LVDS1了,英文解释就是低压隔离跳脱2的意思。二次下电的目的是保护电池不被因为过放电而损坏。一次下电是为了保证传输等重要设备而切离一部份不重要的设备(一般是用电量较大的设备)的电源。一次下电至关重要,如果一次下电出现故障,结果就是鱼死网破,电池和重要业务受损。这个在设备维护时是要重点检查的。
时间:  2005-8-5 15:05
作者: wangzhisong

又学了一招
时间:  2005-8-7 03:36
作者: 宝葫芦宝

受教了
时间:  2005-8-8 08:44
作者: sailor10

学习中

时间:  2005-8-22 13:44
作者: tiger119

“一次下电”才是将BTS、数据等非重要设备断电,以保证为传输长时间供电,24V系统设为23V,48V系统设为45.5V;“二次下电”是指电池电量已经放完,为了保证电话正常恢复而保留的最低电压,这时所有负载都被切断,24V系统设为21.6V,48V系统设为43.2V。

但是要注意,电池放电与环境温度高低,放电电流大小有关系等因素有关系。
时间:  2005-9-5 21:28
作者: sbjepfi

同意二楼的说法,在我接触的通信电源中,一次下电多接BTS等非重要的设备,二次下电多接传输系统,这样做主要是为了保证基础网络及环网正常
时间:  2005-9-6 07:41
作者: 笨狐狸

学到了知识。
时间:  2009-3-22 01:20
作者: 小包谷

二次下电好像是保护电池的
时间:  2009-5-13 09:23
作者: chen8369

同意26楼
时间:  2009-5-13 12:05
作者: huangjie1203

二楼说的是对的 二次下电就是为了保障传输设备的供电
你如果有机会进机房去的话  就打开高频开关电源机柜 一般的空气开关都有2排  分成一次和二次下电的
时间:  2009-5-13 13:20
作者: alax_qd_cn

学习:) :) :) :)
时间:  2009-5-20 09:58
作者: hzhlois     标题: 二次放电

其实就是为了保护电池不过放电而造成电池受损,保护重要负载,能更长时间的在网,
在断电是,蓄电池进行放电,当电压低与一次放电电压进行一次下电,以保证部分重要负载,更长时间的在网,电压低与二次放电电压时进行二次下电,从而保护电池不因为过放电而受损.
重要负载传输等,
时间:  2009-5-20 15:22
作者: 252390400

我给你打个比喻吧
电池工作的时候 电压都要降低 但是 以48V蓄电池为例
一次下电又称负载下电 当工作电压下降到46V时(举例)我们为了让蓄电池工作时间更久 就要断开不重要的一部分设备负载 这就是一次下电(电压到46V时断开不重要的负载)
二次下电是 为了防止过放电对电池本身损害 (当46V下降到43.2V时 达到终止电压) 为了保护电池 必须断开所有负载(通常)
一句话就是 一次下电保证重要负载工作时间更久 二次下电是避免电池过放电
时间:  2009-5-20 15:23
作者: 252390400

我不是搞电源的 也只是说个大概 希望能帮上你
时间:  2009-5-21 15:08
作者: 601205321     标题: 什么是二次下电

蓄电池在输出能量时,其两端电压不断下降,当下降到一定值(一般称为终止电压)的时候,就必须断掉其能量输出回路,否则可能导致蓄电池过放电,使其寿命缩短甚至报废。这种在终止电压时,使蓄电池断掉负载防止过放电的动作和措施,叫做低电压保护。

  二次下电比低电压保护更进一步。当电池两端电压降到一定值时(一般比终止电压高),就断掉一部分次要负载,只给剩下的主要负载供电。之后当电压下降到终止电压时,则将主要负载也断掉,实现对蓄电池的保护。这种两级断开负载的动作和措施即为二次下电。 英语翻译为second disconnection,
时间:  2009-5-22 11:23
作者: wh_song76

讨论的挺激烈的啊!
时间:  2009-5-23 07:01
作者: ky001

我也是二楼说的那样理解的!
时间:  2009-5-28 17:13
作者: gy1023     标题: 回复 1# 的帖子

二次下电主要是为了保证重要设备的供电,另外更重要的是为了保护电池,以免电池电量放亏,造成电池过放电,二次下电一般只用在移动基站或者其他地方,交换机房不用。
时间:  2009-6-1 22:59
作者: narcismrose

33楼才是正解啊~~
时间:  2009-6-2 21:40
作者: zh_weih

原帖由 空虚下人 于 2005-6-14 22:29 发表
二楼说的对,如果直白一点的话,就是把交换,基站等接入一次下电,传输接到二次下电.等电池放电到一次放电电压时甩开一次下电的负载!继续供应二次下电
明白了,谢谢
时间:  2009-6-3 11:17
作者: 960679634

一次下电是断掉重要级别较低的设备,二次下电就不管是什么设备了,统统断掉,
一次下电是为了延长重要设备运行时间,二次下电是为了保护电源设备不受损坏
时间:  2009-6-25 11:12
作者: 热诚的人

又长见识了。:)