请问光缆预留架什么地方用?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2013-4-3 15:10
作者:
斯图尔特
标题:
请问光缆预留架什么地方用?
光缆预留架那些地方是必须用的?进机房的最后一个井内或者杆路上?架空线路接头盒两端?管道线路接头盒两端用么?还有那些地方。园区的无跳接光交出来的第一个井内需要么?如果是FTTH改造采用墙壁吊线和钉固的方式那些地方要用?
时间:
2013-4-3 15:51
作者:
njaien
本帖最后由 njaien 于 2013-4-3 15:53 编辑
接头盒两端用,还有普通预留用,比如500米一个预留
其他墙壁、管道、机房这些预留是不需要预留支架的,直接盘起来就行了上述只包括大多数情况,不排除特殊情况!如果你看到还有别的情况别惊讶
时间:
2013-4-3 15:58
作者:
流人
杆路上你预留光缆的电杆上。
时间:
2013-4-4 09:56
作者:
peterpang
这个问题呵呵。<div>预留架这个东西据我所接触的,广东这边比较少用了,它与运营商的要求有关。</div><div>这个东西本来的做用是盘留整理好预留的光缆,像2楼所说的基本正确了。由于这个预留架一是占位置二是施工麻烦三是需材料购买费用,现在很多运营商都默认了施工单位的简易施工方式。即预留架在杆路上采取马尾小斜拉,预留直接盘留绑护在马尾与吊线上。墙吊与管道采取膨胀螺栓固定预留光缆。</div><div>你问的好几个问题用一句话来整理:如果运营商需要使用预留架,只要是光缆计划预留的位置都需要呵</div>
时间:
2013-4-5 23:07
作者:
至善0325
<font face=\"SimSun\" size=\"3\">管道线路接头两侧人井;进局光缆有走线架的可不要,没有走线架的则需要;</font><div><font face=\"SimSun\" size=\"3\">架空光缆则
接头盒两端用,普通预留用,500米一处预留;
</font></div><div><font face=\"SimSun\" size=\"3\">
另:尊设计。
</font></div>
时间:
2013-4-6 12:51
作者:
wxh5
杆路上用的~~~不过愿意装这东西的工程队不多
时间:
2013-4-8 12:33
作者:
hjhwa
电力光缆(如OPGW、ADSS)在接头处必须用光缆预留架。因杆塔比较高而接头盒安装位置须离地有一定高度(为安全和防偷盗),但光缆接头需拉至地面进行。这部分的缆对正规工程需要预留架盘盘留,非正规的才盘在杆塔上。
时间:
2013-4-12 18:51
作者:
justices
很少用哦 我们工程队都是直接打个圈。
时间:
2013-4-13 08:03
作者:
bu1979
njaien 发表于 2013-4-3 15:51
接头盒两端用,还有普通预留用,比如500米一个预留
其他墙壁、管道、机房这些预留是不需要预留支架的,直接 ...