作者: 文文雪姬     标题: 关于重要通信节点的接入管道施工图设计

有个生产基地的院内需要做管道施工图设计,入局小段已经埋好24孔管道,局前井还未做,目前管道上端离地1米高,下端大约1.5米,据施工人员说地面还需填高1.8米,那这样此人井似乎要挖深近4米,是不是挖太深了,本人初次做施工图设计,请大侠指点,谢谢!

时间:  2013-7-30 16:36
作者: xixibaobao

按管道设计规范做肯定不错,太深对今后施工、维护都会带来不便。重要节点,可以通过两个接入方向建设管道。
时间:  2013-7-30 16:49
作者: 文文雪姬

xixibaobao 发表于 2013-7-30 16:36
按管道设计规范做肯定不错,太深对今后施工、维护都会带来不便。重要节点,可以通过两个接入方向建设管道。

已经埋好了管道,地面还未填高
时间:  2013-7-30 16:57
作者: zxking

16孔工程量不小啊,基础加筋,管道包封,回填夯实,禁硬物。话说这么大的活怎能新人做,怎么也得找个老师傅勘察设计会审的。
时间:  2013-7-30 17:02
作者: zxking

找个老师傅问了120*180人孔 含基础深2.4米就可以了。以后施工维护也方便。。
时间:  2013-7-31 12:10
作者: 文文雪姬

zxking 发表于 2013-7-30 17:02
找个老师傅问了120*180人孔 含基础深2.4米就可以了。以后施工维护也方便。。

我现在挺纠结的,入局管道已经做好,井没做,高度已经定好了,如果真要填高这么多,肯定超2.4米,那老师傅管道做了很多年了吧!我们这一个老师傅都没有,自己人想省点钱,我也想自己研究下,看能做出来不!先做做看吧!这几天混论坛,涨了不少知识,头也快爆了。
时间:  2013-7-31 14:48
作者: bbsq新人

真是的,如果真是像你说的那样,“目前管道上端离地1米高,下端大约1.5米,据施工人员说地面还需填高1.8米,那这样此人井似乎要挖深近4米”,那不干脆建个地下室得了,空间够大,哪个方向都能出局。
时间:  2013-7-31 17:06
作者: 影饮

可以把管道向上弯到一定高度再做井
时间:  2013-7-31 17:29
作者: zxking

bbsq新人 发表于 2013-7-31 14:48
真是的,如果真是像你说的那样,“目前管道上端离地1米高,下端大约1.5米,据施工人员说地面还需填高1.8米, ...

NOD,同意,太深的井将来维护不好整。
时间:  2013-8-2 11:02
作者: 肖纪焕

方便维护就好