通信人家园
标题: 请教复用段压制是什么一种机制 [查看完整版帖子] [打印本页]
时间: 2005-10-8 13:33
作者: toufa
标题: 请教复用段压制是什么一种机制
请教各路高手,最好能详细解说一下,谢谢哦!
时间: 2005-10-8 14:59
作者: 闻香
什么压制
时间: 2005-10-8 15:43
作者: Tonylu
二纤和四纤双向共享复用段保护环存在业务错联问题,可以采用压制功能,即丢掉错连的业务量。
以下为10月25日晚上更新,怕贴在第二页很多人看不到,所以就更新到这里了。
也是我刚才在看资料看到的。
复用段压制功能
华为OptiX OSN设备支持VC-4级别错连业务的压制。在复用段保护环中,每一保护时隙由不同段共用,或者由额外业务量占用。当环内没有额外业务量时,若发生多点失效使某一节点孤立出环时,则占用同一时隙的不同段的业务量可能会发生抢占同一时隙的情况,从而发生业务量的错连现象。当环内有额外业务量在保护通路传输时,即使在单节点失效状态,工作通路的业务量也可能抢占携带额外业务量的保护通路时隙,发生错连现象。
为了防止错连发生,OptiX OSN设备各节点都建立了详细的连接表,每个节点都知道每一AU-4的源点和终点,再与APS(Automatic Protection Switching)指令结合,可以提前发现潜在的错连的可能性,从而通过插入AU-AIS告警来丢弃这些可能错连的业务量。
[此贴子已经被作者于2005-10-25 19:00:27编辑过]
时间: 2005-10-9 10:22
作者: richardxhy
没有听说过,请教!
时间: 2005-10-9 10:24
作者: toufa
老大,能否说的详细些呢?
丢掉的错连是什么意思啊?那这部分业务不是就中断了?
这个错连是怎么形成的啊?
时间: 2005-10-9 11:17
作者: Tonylu
案例如下:
前提条件:业务配置为同一个VC4。
若NE1掉电,在复用段保护倒换正常的情况下,NE2和NE4的业务在倒换之后就会错连,原先是N4-N1和N2-N1的业务就回变成N2-N4。
时间: 2005-10-10 08:29
作者: richardxhy
只是针对华为设备吗?朗讯设备好像没有这个说法
时间: 2005-10-10 08:32
作者: fallleaf
朗讯也有
时间: 2005-10-10 08:47
作者: 漠北
学习了
时间: 2005-10-10 09:14
作者: vincent.sh
这是复用段保护原理导致的,与具体厂家无关
时间: 2005-10-11 11:04
作者: 1027
嗯
时间: 2005-10-11 13:18
作者: yaoling
学习中!
时间: 2005-10-11 17:09
作者: 闻香
错连我知道,压制这个名词倒是没听过
时间: 2005-10-15 10:08
作者: Tonylu
实在不好意思,对这个也不是太理解。但是昨天问了一个华为的高工。
SDH网络中没有压制功能,欧美等地用的SONET产品中具有压制功能。
时间: 2005-10-15 14:24
作者: Tonylu
采用复用段保护倒换环时,保护时隙是由不同段所共用或者由额外业务所占用。因此,当发生以下情况时可能造成业务错连:
1.当环内没有额外业务时,若发生多点失效使某一节点孤立出环时,则占用同一时隙的不同段的业务可能会发生抢占同一时隙的情况,从而发生业务的错连现象。
2.有交叉连接功能的节点失效,则有交叉连接的时隙信号在上游节点环回另一方向到达下游节点而未作交叉连接,从而业务发生错连现象。
复用段压制表是解决复用段环上发生保护倒换时业务产生错连的主要方案之一。在发生复用段倒换时,执行倒换的节点对倒换后可能产生的错连的业务自动下插告警,使得该条业务不可用,倒换恢复时,取消下插的告警。
时间: 2005-10-15 22:55
作者: morningsunL
学习一下。
时间: 2005-10-16 00:04
作者: foxes80
原来还可以这样!
从没碰到过~
时间: 2005-10-17 10:33
作者: yaoling
看了好久都没明白!
时间: 2005-10-17 19:52
作者: longaction
谢谢
时间: 2005-10-17 20:29
作者: Soloman
不理解,但是就朗讯的设备来说,不会发生错连的问题。
时间: 2005-10-17 20:59
作者: Tonylu
呵呵,什么时候加精华啦,怎么不是加我的呢,郁闷???
楼主老大,200悬赏奖金多少也给点啊,回答了那么多问题了
时间: 2005-10-25 18:59
作者: Tonylu
唉,又错了。
刚才在看资料时候看到的。
复用段压制功能
时间: 2005-10-26 10:12
作者: yaoling
“多点失效使某一节点孤立出环”,我原来的理解又错了!呜呜呜!
时间: 2006-2-8 14:07
作者: 人是个迷
先说抑止表(Squelching table)的问题。
G。841标准中有一个很标准的抑止表配置实例,尽管该实例跟不上现在的网络发展,但毕竟还是给出了一个直观的建议。
[点击浏览该文件]
但是抑止表也有问题,该实例太过简单,比如假设的都是两纤环线路板卡时隙不存在时隙交换的情况(标准里称为:Timeslot interchange)比如东盘第1时隙,到了西盘第2时隙,业务也是串通的,未在支路终结,这样的抑止表似乎没法作。。当然了这时后,错联的几率大多了。。。。
总体上,按标准来,抑止表的配置和环拓扑的配置都是基本配置,但实际应用中几乎很少有真正用抑止表的。但是,多节点失效还是很常见,并很常用的,多节点失效时,原本共享的保护时隙,被多个同级别的倒换请求抢夺,这时就发生错联,当然,前提是你激活了多节点失效的功能,一般讲传统的BSHR第二次节点失效发生后,已经不再具有保护功能了。但有些特殊情况,比如是一个节点掉电了,也等于是多节点失效,其实环上其他节点间的业务,还能构彼此维持,只要你激活这个多点失效功能,那么这时抑止表就很必要了.....
所谓的抑止,即,一旦发现不是给自己节点的业务,就发AU-AIS代替业务。
其实仔细读标准,还有个一地方涉及这个问题,但是却是在正常情况下,标准叫作,跨大洋的应用(transoceanic application),也是有别于一般的环倒换,比如,1-2-3-4-5 这样的环,有业务是从1-2-3的,1-2段断裂,倒换后的顺序其实是1-5-4-3-2-3,先绕回原来的2点,抑止表的功能就是保证能够抵达3,但是transoceanic application则直接抵达3点就不再前传,即1-5-4-3 ,不再是1-5-4-3-2-3,这样有个好处,就是节省了大量的倒换时间,这样可以满足50ms的倒换时间,因为是跨大洋,大洲等,其倒换时间相当很长,所以,推出这样一个功能,该功能和抑止表一样,也是定义在每个连接上,就是说,每个节点的每个线路时隙都要求指配。
现在抑止表(Squelching table),据我所致,西门子产品已经可以支持。
transoceanic application,据我所知,NORTEL很早就商用这个产品了,其DX 1。0就支持,北电起了个名字叫HERS ,好像叫头端环倒换吧,不记得了,很久没作北电的设备了。当然这个功能也跟波分有关,因为跨大洋,大洲的,一般都是通过波分,也因为波分如此长距,所以才凸现了倒换时间门限值这一问题,北电商用化功能最早,跟北电最早最成功推出波分有关.....
[此贴子已经被作者于2006-2-9 12:30:50编辑过]
时间: 2006-2-8 15:10
作者: 人是个迷
忘记说了,抑止机制就是在每一个节点商将环中每个时隙业务的源点和宿点的NODE ID标记出来,网络多点失效时,每个节点根据该抑止表,看每个相应的保护时隙里传的业务是否属于自己(也可能是属于在自己的节点直通),若不属于则插入AIS,这样避免业务错联,对运营商来说错联挺恐怖的.....
没找到更正轨的文档,只好自己给大家用大白话说一说了
抱歉
[此贴子已经被作者于2006-2-8 15:12:51编辑过]
时间: 2006-2-8 22:57
作者: yfysian000
看来确实要好好学习了,今天看到了太多的概念和术语。
时间: 2006-2-9 09:27
作者: 笨狐狸
了解了!
时间: 2006-2-9 10:35
作者: myh983
第一次听说这个概念,学习了
时间: 2006-2-9 13:56
作者: 人是个迷
补充:上次还有没有说透的地方,
即北电的HERS功能(transoceanic application)其实就能起到抑止作用,其作法,我又翻看了以前自己的笔记一遍,出于保密的原因不能详细透露,基本上是在作每个交叉连接时就定义好了,提供两种模式选择:一个是MS-SPRING,另一个就是HERS,这样每一个连接都定义了,比笼统的定义一个抑止表功能更好。
此外,今天读中兴的有关保护的材料时发现,
如果没有理解错的话,中兴应该也具有了这个功能,按他们自己的材料看:
见附件 [点击浏览该文件]
判别依据: J1、J2通道跟踪标识
协议处理层次: 通道层
阻错方案: 对错连业务压入TU-AIS
只需在最初时隙配置时进行设置,
作到一劳永逸;
大大降低APS协议处理复杂程度,
提高倒换速度;
在具体业务相应的单元控制板上
完成,不需额外板间通信;
可实现对一个AU4中不同的TU分
别进行处理,将处理细化到VC级别。
可以看出,中兴也是在作交叉连接时作,并且是定义在每个交叉连接上的。
看来,这样的功能国产设备也逐渐具备了,虽然我在外企,毕竟还是感到高兴,祝贺中兴了。
时间: 2006-2-9 15:30
作者: fssw
北电的不了解。
不过,朗讯也有这张表,不需要人为干预,自动生成。
多节点时效的情况下,整通的155M电路可以保护。打散在VC4里的2M电路无法保护。
ASB的需要手动添加。
时间: 2006-2-9 17:16
作者: 人是个迷
楼上的大侠,您是运营商?还是设备商的?这两个厂家的产品都很熟啊,哈哈,能把我介绍去ASB嘛?哈哈...........开玩笑
----------
朗讯的设备超强啊?自动生成,很智能啊......那其APS协议相当强大了。。。。你说的自动生成是在网元级别的,还是网络级别的?网元级别里要能自动生成,那可大发了,网元不仅知道自己的数据,还能自动协商和学习其他网元的???佩服,要知道,网元级别仅有自己的交叉连接知识啊.只有全网的网管才能知道所有节点的交叉连接啊......这张表在网元级别,我觉得只能是人工配置吧......佩服啊,只是有点不敢相信.....是不是网络级别,比如大网管之类的???
楼上的大侠,能详细介绍嘛?
期待ing。。。。。。。
时间: 2006-2-18 21:45
作者: dsm1982
简单点的说,对于发生了错连后,若产生压制,则如果以孤立出环的接点为宿的业务,则由与该孤立接点相邻的倒换态的接点向保护通道反向插AUAIS;以孤立出环的接点为源的业务,则由与该孤立接点相邻的倒换态的接点向工作通道正向插AUAIS,这样避免了业务的错连
时间: 2006-2-18 21:52
作者: 风之子lh
学习!!!
时间: 2006-2-19 12:56
作者: 中坚分子
学习一下
时间: 2006-2-19 17:03
作者: wanglei2000
HERS是什么保护?
时间: 2006-2-20 17:53
作者: 人是个迷
仔细看前面的几帖,就知道什么是HERS了
时间: 2006-2-21 09:55
作者: rockes
精品呀,这篇文章
时间: 2006-5-15 01:29
作者: 银柳
我碰到过这个问题的,以前想不通,现在明白喽!真乃高手也!佩服佩服!
时间: 2006-5-15 01:36
作者: 银柳
我碰到过这个问题的,是朗讯ADM16/1,出现压制告警,环倒换就无法启动,业务也受了影响的
时间: 2006-5-15 10:36
作者: 人是个迷
是啊,版主和楼主啊,也该把当初你悬赏的200大洋 分一分了,我不要多了,给我50吧,我50的贡献还是有的吧,呵呵
时间: 2009-6-8 00:06
作者: alenxxj
该贴应该要加精!
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) |