通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  下士

注册:2009-8-166
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-4-25 11:24:01 |显示全部楼层 |倒序浏览
光纤一公里损耗多少?
本期我们一起来看下光纤损耗如何计算?
本文数据来源于规范《GBT 50312-2016  综合布线系统工程验收规范》
一、多模光纤与单模光纤的损耗值
光纤测试是综合布线中一项重的工作,测试前应对综合布线系统工程所有的光连接器件进行清洗,并应将测试接收器校准至零位。
综合布线工程所采用光纤的性能指标及光纤信道指标应符合设计要求,并应符合下列规定:1、不同类型的光缆在标称的波长,每公里的最大衰减值应符合
   光缆布线信道在规定的传输窗口测量出的最大光衰减不应大于表 c. 0. 3-2 规定的数值,该指标应包括光纤接续点与连接器件的衰减在内。
二、如何计算光纤损耗
  光纤信道和链路的衰减也可按下式计算,光纤接续及连接器件损耗值的取定应符合表 c. 0. 3-3 的规定:
光纤信道和链路损耗=光纤损耗+连接器件损耗+光纤接续点损耗光纤损耗=光纤损耗系数( dB/km )×光纤长度( km)连接器件损耗=连接器件损耗/个×连接器件个数光纤接续点损耗=光纤接续点损耗/个×光纤连接点个数(见附件)
示例:下面以实际案例为例演示如何计算光纤损耗:
两栋建筑之间安装了单模光纤,传输距离为10km,波长为1310nm。同时,该光纤拥有2个ST连接器和1个熔接头。
   光缆衰减——根据上述的标准表格,波长为1310nm的室外单模光缆的最大衰减值为0.5dB / km,因此光缆衰减值为0.5dB / km×10km=5dB。
连接器衰减——因为使用了2个ST连接器,而每个ST连接器的最大损耗为0.75dB,因此连接器衰减为0.75dB×2=1.5dB。在实际计算中,连接器的插损可参考供应商提供的规格值。
熔接衰减——在TIA/EIA标准中规范了,熔接的最大损耗为0.3dB,因此熔接衰减为0.3dBx1=0.3dB。
由此可得出,该光纤链路的总损耗为5dB+1.5dB+0.3dB=6.8dB。

光纤一公里损耗多少.doc

358 KB, 下载次数: 6

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-1 07:55 , Processed in 0.195038 second(s), 31 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部