发表于 2017-11-29 08:37:29 |只看该作者 |倒序浏览
   
交流电源线计算:
800米以下,交流电力电缆截面与发热量有关系,
最新线径载流量表是在温度在25度的取值,
电缆电流的修正系数:
1、温度在25-35度,修正系数0.92,
2、环境因数,如果槽道电缆比较多,或是捆绑在一起布放,考虑其他电缆发热因数,修正系数为0.7-0.9。
假如120KVA UPS
UPS输出电流=120*1.5=180A
考虑到UPS的损耗因数,UPS输入电流= UPS输出电流*10%=180*10%=200A
输入电流的空开=输入电流*1.25=200*1.25=250A
交流电力电缆载流量要比空开大一些,或根据现场温度环境条件因数,修正取值:主干电力电缆至少需要150平方
蓄电池直流电源线计算
I=∑Q/N
N:和蓄电池后备时间有关系,1小时取值1.33    2小时取值4.9       3小时取值6.0
600AH蓄电池,后备世间2个小时
I=600*2/4.9=245A
电缆截面积S=I*2L/57*△U
       △U取值如下: