在高速数据通信网络中,光链路的建立不仅依赖于低损耗和高密度连接,更取决于一个常被忽视但至关重要的因素 – 极性(Polarity)。在双向通信且每个方向采用独立光纤的系统中,布线系统必须保证正确的信号极性,使链路的一端(发射端, Tx)能够正确连接到另外一端(接收端,Rx)。因此,确保全链路Tx/Rx正确对应,是系统正常运行的关键。

在高密度MPO布线系统中,如何保证极性正确?MPO连接器通过Key(定位键)方向来管理,两种Key被定义:键向上(Key Up)和键向下(Key Down),就像插头的正反面。
MPO极性 (2).jpg
TIA568标准规定的MPO三种极性方法分别为:Type A(直通型)、Type B(交错型)、Type C(成对交叉型)。主要区别在于光纤纤芯的对应关系和Key键的朝向,这些差异决定了信号在链路中Tx/Rx映射关系。

Type A型MPO-MPO跳线,跳线两端纤芯排列位置相同,一端定位键朝上,一端定位键朝下。
1)在光缆的一端,以连接器Key Up、正对端面观察,纤芯按从左至右的顺序依次排列编号(1、2、3、4……12)。
2)在光缆的另一端,同样以Key Up、正对端面观察,纤芯排列与另一端完全一致,从左至右的顺序依次排列编号(1、2、3、4……12)。
Type A (2).jpg
Type B型MPO-MPO跳线,跳线两端纤芯排列位置相反,两端Key方向一致(均为Key Up或均为Key Down)。
1)在光缆的一端,以Key Up、正对端面观察,纤芯按从左至右的顺序依次排列为连续编号(1、2、3、4……12)。
2)在光缆的另一端,以Key Up、正对端面观察,纤芯按从左至右的顺序依次为反向连续编号(12、11、10、9……1)。
Type B (2).jpg
Type C型MPO-MPO跳线,采用相邻纤芯成对交叉方式,两端Key 方向相反(一端Key Up,一端Key Down)。
1)在光缆的一端,以Key Up、正对端面观察,纤芯按从左至右的顺序依次为连续编号(1、2、3、4……12)。
2)在光缆的另一端,以Key Up、正对端面观察,纤芯按成对翻转方式排列,即(2,1;4,3;6,5……12,11)从左至右依次排列。
Type C (2).jpg
MPO极性错误是数据中心布线中最常见的连接问题之一,可能导致链路不通或收发错配。通过极性测试与标准化布线方法,可有效验证MPO链路的纤芯顺序与Tx/Rx对应关系,从而确保系统稳定运行。