1、接地体 埋入地中并直接与大地接触的导体 2、接地引入线 电信站的接地排 3、接地板 与接地体之间的连接线 4、接地线 各种线路设备、用户终端设备与接地体之间的连接线和电信站中各种通信设备与接地排之间的连接线 5、接地装置 电信站的接地引入线或各种线路设备、用户终端设备的接地线与接地体的总和 6、通信接地 通信所需的各种接地,包括通信设备的工作接地、屏蔽接地、防静电接地、防串音接地和防雷接地 7、通信接地装置 通信接地所接的接地装置 8、工频交流接地装置 工频交流供电系统的接地装置,包括变压器中性点的接地,零线的重复接地 9、接零保护与接地保护 交流供电变压器中性点直接接地的三相四线制低压电力网中,电力设备的外壳与零线连接,称为接零保护;电力设备的外壳不与零线连接而与通信接地装置连接时,称为接地保护 10、三相五线制 在交流供电变压器中性点直接接地的三相四线制基础上从交流供电变压器中性点再引出一根线第五根线,电力设备的外壳不与零线连接而与第五根线连接 11、接地电阻 接地电阻分冲击接地电阻与工频接地电阻两种。本规范中的接地电阻皆指工频接地电阻,即等于接地装置对地的工频电压与通过接地体流入地中的工频电流的比值 土地电阻率 土壤电阻系数土壤电阻率一般随土壤深度变化而变化。通信用 土土壤电比阻接地装置一般埋在距地面2~3米的土层中,接地 装置占地面积不大,因而距地面10米以内的土壤电阻率对接地电阻值的影响最大,本规范中的土壤电阻率即指该深度范围内的土壤电阻率 12、接地排 接地母线接地板电信站各种接地线的汇集点,也是站内接地线与 接地引入线的连接点
|