   为解决高压直流远供电源的防触电问题,业界有采用悬浮供电(对地绝缘)的形式,这种做法有几方面问题。首先,这种电路会产生电荷积聚,当对地电势很高时就会危害到电路上的用电器件,人接触到这样的电线时,经常会被电击。其次,由于对地无电压,无法检测到电线是否有破损,对地是否导通,人接触到这样的电极时虽然不会发生对地电击,但人体接触到正负电极时危害更大。所以还不如漏电保护安全。
    对于防雷,高压直流远供电源不要采用平行线,而采用绞合线。在交流长距离供电中是不能采用绞合线的,雷电在平行线中感应的环流电流会很大,而在绞合线中则不能感应出环流电流,雷击产生的直行电流(在两条导线中方向相同)在绞合线中因感抗电阻较高而无法通行,对电路起到保护作用。所以用绞合线供电可以解决长线路上的雷击问题。