房动力及环境监控系统的搭建,是为了实现通过对全公司的机房中门禁、烟感、水浸、温湿度、蓄电池、交流电量采集模块等环境量的计算机化的监视、控制和管理。目前公司拥有众多网络支撑系统,没有统一的平台,而且旧的系统建设模式是每个监控系统专用一套独立的传输平台,造成设备和电路资源的浪费;随着业务的扩大,分散的监控系统必将成为业务扩展和服务质量提升的瓶颈,建立统一的、高可靠性、高稳定性的、开放的、便于统一管理维护并具有升级扩容能力的综合传输平台成为运营商当前急需解决的问题。 考虑到以上情况,本文拟采用的方案的设计思想是:打造一个基于IP传输的监控平台。该平台监控采用3级结构:底端—各区县—市中心,不仅不会增加传输硬件设备,节约了成本,而且还可提高网络资源的利用率。 3.1.1 动环监控系统的实现原理概述 通信机房动力环境监控系统是由通信机房动力环境监测器,将采集上来的监控量,通过传输系统,传送到管理中心的交换机,然后中心通信服务器将监控数据从管理中心交换机中分离出来,重新进行存储、加工、处理,形成用户需要的信息[16]。维护人员在监控中心随时了解下属区县机房的环境,动力和设备运行情况,第一时间发现停电、火灾、水灾、失窃等紧急事件,并迅速调度维护人员赶到现场予以处理解决。另使用干节点作为辅助备用的通信方式,不必再进行通信线路的开发建设,节省通信费用,并能在特殊情况发挥奇效[17]。 3.1.2 系统框图 系统原理框图如图 3-1 所示。 3.1.3 系统功能 控制柜接监控主机站监控器和门磁电压与扩展电路,机房中心监控人员可以随时、快速准确的获取机房的运行状态。监控终端实时显示每一个监控对象的运行状态,监控对象在监控终端的界面上划分为三级,分别是区域级,机房级,监控点,显示的状态有区域监控通信脱管,机房掉站,监控点告警等[15]。 (1) 图形化的操作界面,系统具有形象化的图形界面。 (2) 声光报警提示功能 当机房发生报警时,系统能及时进行声音,灯光提示,用户确认或现场报警解除后,声光报警提示自动消失。 (3) 历史报警记录与查询 系统能够长时间存储历史告警。保存历史报警记录在数据库中可保存 12 个月,且可以按照预定义的限制条件方便的进行查询。限制条件包括时间段,告警类型,告警地点等,系统可以分时段,分地域对故障率,平均障碍历史等信息进行统计,查询统计的结果可以自动形成报表[18]。 (4) 系统具有信息过滤,自检自愈和自动维护能力 系统能根据实际情况过滤重复的,不必要的告警;对于软件进行中出现的异常,错误等情况能及时反映上来,并最大限度的不影响其他部分的运行。
|