动环监控基站存在故障时需要进行以下流程:
1. 打电话到监控中心传输网管设备上检查对应的基站是否中断,如果基站传输中断无法定位需要处理好基站传输正常后再检查动环对应的传输端口是否正常(有无传输告警,告警表示此动环基站端口故障需要处理及更换另一个端口),
2. 在各市县机房内查找DX16对应的基站端口检看是否正常。
16E1接口的标识不同。V1.0的标识为第一行从左至右为RX01RX16,第二行从左至右为TX01TX16V1.1的标识为第一行从左至右为RX16RX01,第二行从左至右为TX16TX01RX表示接收信号接口,TX表示发送信号接口(LXX表示对应的1 个基站的传输,如果正常时灯为绿色表示基站传输到机房这一方面正常,如果为红色表示基站到机房这一面存在故障需要上站处理,L16口为收敛口上传输到安顺市
基站自检步骤 
1、 到基站查看巡检时先电话联系监控中心值班人员此基站动环监控是否正常,如正常则电话联系巡检门磁、市电是否正常。则不正常如下检查设备。
2、
3、
一、 查看MISUE是否加电前先要检查 开关电源部分兰线是否接-48V熔丝或空气开关的二次挑脱开关处,棕色是否接+48V,黑色芯是否已剪断;然后检查MISU端、棕线是否接X6的最左边的第一个端子(GAN),兰色线是否接X6的最右边第一个端子(-48V),再用万用表测量棕色线和兰色线之间的电阻是否为元穷大,确认它们之间没有短路。如果以上各步都正确,可以在合上开关电源端的监控电源供电的空开或熔丝。
二、 设备运行检查:
加电后,先看到指示灯面板上(MISUP板)的电源灯应常亮,运行灯应红亮或绿灯亮绿灯表示(为没有协议),打开盖子,板上的指示灯也应常亮,检查完以上各项后,将开关电源的通信插头插上,将MISUX15插关了插上,然后用万用表测量RX脚,11脚(GND)的电压应为8V9 V左右,这样才是接线接线正确,否则,智能通信口的接线不正确,需要检查
(开关电源接线为RS232TXRXRXTXGANGAD)。
注意:如果需要更换设备板件时需要注意以下问题:
1.如果更换P板、S板时需要更换的设备和拔码与原板一样(如果不一样基站动环不正常)。
三、 传感器部分,先观察烟感的指示灯是否闪亮,若闪亮则正常,用烟雾吹烟感,则红色指示灯应常亮,若不常亮,有可能是烟感坏了;如果MISU加电运行后烟感指示灯不闪亮,拧开烟感,检查底座是否正确,万用表测量13是否有24V电压,再检查烟感各底座的卡口是否对上,检查完毕后,如仍不闪亮,则判断烟感坏了,更换;如果底座的13脚 没 有24V电压,检查DO1NCDO1COM是否正常闭,若不常闭,用MISU配置将DO1初始化,(2000S,不吸合态),初始化后,再检查是否MISU侧的接线是否正常。
四、 门磁:门打开时用万表测量DI2H 和DI2L之间有没有电压;门关上,DI2H 和DI2L之间有12V电压,如果没有12V电压,用导线短接,再测DI2H 和DI2L电压,如果有12V电压,则是门磁坏了和;如果导线短接后DI2H 和DI2L间没有电压,则可能是MISU侧接线错误。
五、 温度传感器:用万表测量AI1AI212V应有12V电压,若没有,则可能是温度这送器接线错或损坏或接线错。、
六、 电压变送器:先用万用表测量Uab,Ubc,Uca,三个电压变送器的V+,V-之间应有380V410V的交流电压,空调风机电压变送器的V+、V-接线是否有电压(100V以上),若没有则检查交流配电相、空调的电压变送器的VV-接线是否正确;检查完后则可进入下一步检查。测量变送器弱电铡应有24V电压,13,和23之间应有12V电压,Uab,Ubc,Uca的变送器的36脚之间应有 V电压,反之,先检查MISU下接线,若没有错误,可能是变送器坏。空调开机状态风机电压变送器的36脚之间应有 V电压。如果以上变送器侧各项检查正常,可进一步检查MISU侧,测AI3AI4GND应有  V电压,AI5AI6AI7GND应有 V电压。
七、 传输问题,基站动环设备正常(MISUE电源灯正常,运行灯正常,只是主通讯灯常灭)则说明基站基站传输问题,检查传输基站2M线是否正常,如正常则重基站传输端口环回监控中心,电话联系华为传输人员查看传输是否正常,分析:传输割接.
八、 更换开关电源时,把原在开关电源的监控线放好,更换好开关电源后把监控线插入开关电源监控屏内(智能口RS232),后电话联系监控中心人员更换开关电源的型号,是否接好监控线等。
符:请叙述MISUEP板上面的五个指示灯的工作状态各代表什么?
答: 1)电源指示灯:MISUE通电即常亮。
2)运行灯:运行本板程序时即闪绿灯,运行下载程序时即闪红灯
3)通信灯:闪绿灯即表示和前置机通信正常(表示动环基站传输正常),(闪红灯表示正在下载数据),(灯灭不亮表示为对应的基站动环存在故障需要处理,定位为先检查传输是否正常,传输正常再更换设备E板,S板、P板),直到动环正常为此。
            4)通讯12灯:绿灯亮即表示向智能口1 发送数据,绿灯灭即表示收到智能口1数据,红灯亮即表示向智能口2 发送数据,绿灯灭即表示收到智能口2数据。
        5)通讯34灯:绿灯亮即表示向智能口3 发送数据,绿灯灭即表示收到智能口3数据,红灯亮即表示向智能口4 发送数据,绿灯灭即表示收到智能口4数据。
1、 MISUE与监控中心通讯故障时,请进行分析故障及说明处理方法
  答:1.通讯线接法有误(2M的收发是否正确)和此基站动环传输是否正常
2.线路中断或短路
3.通讯开关设置不对
4MISUE地址、时隙设置错误
处理办法:1.将X5X6按使用说明正确接好;DDF架上的头子是否坏
2.仔细检查线路有无断路或短路;
3.按照说明正确设置通讯开关S2
4.按照接线说明,对照机房分配给MISU的时隙,重新设置S3开关