数据中心基础设施建设的末端空调现在主要的形式分有房间级精密空调、水冷列间空调、热管背板空调,根据实际的应用体验,各有优劣,其中,房间级空调一般需要专门的空调区、确保因意外导致的漏水波及其他区域,对空间的浪费较高;水冷列间需要占用一定的机位,布放列间空调,同时需要在地面设置专用的挡水围堰,放置设备因管道泄水波及其他区域,施工难度大,且对防水区域的防水要求较高。热管背板空调,优势较为明显,不需要单独占用空间(CDU等板换设备可防止楼道等空闲处),通过实际使用一个600平米的机房可以节省出50个左右的机位(水冷列间220个左右的机位、热管背板可以做到270个左右的机位),经济效益非常突出,主要缺点在于,CDU防止楼道区域可能存在维修困难的情况。如果咋起楼梯设计时充分考虑空间预留,热管背板将带来非常大的经济效益,且在安全性上将由很大级别的提升。
  另外小编有个建议,看看大家有谁可以试验下:在热管背板空调实施时,加大空调规格,每两个机柜为一个单元体,取消之间的隔板,能否再次提升系统的安全性呢?