DCS系统电源采用市电+UPS不间断供电。控制室与机柜室单独设置,并分别安装UPS电源一套。控制室内设置两台操作站,其中一台操作站兼作工程师站,UPS电源容量不小于2KVA。机柜室设置DCS控制柜、电源柜各一面,UPS电源容量不小于3KVA。
DCS系统应采用冗余结构 , 使故障对系统影响限制在最小范围内。当卡件出现故障时过程输出应保持不变或输出预先设立安全值。电源模块、通讯模块、主控模块1:1冗余配置,I/O点备用量为总点数的30%。
冗余的设备要求具备在线故障诊断和报警、并可自动切换以及进行维修提示。冗余 I/O卡件在检测到故障时可自动切换至备用卡件。
系统应可识别现场接线断路或短路并发出报警。
系统所用卡件应可在线热插拔而不会影响整套系统的正常工作 , 冗余卡件热插拔时应不会影响现场设备的正常运行。