6.4.1 条(三点接地强制要求)
铁塔上架设的微波天线波导馈线、同轴电缆金属外护层应分别在:

  • 塔顶(靠近天线处,宜在天线跳线接头下方 1.5 米范围内)
  • 离塔处(馈线离开铁塔或抱杆前 1 米范围内)
  • 机房入口处外侧(进馈线窗前或回水弯前未弯曲部位)就近接地

6.4.2 条(长度补充接地要求)
当馈线及同轴电缆长度大于 60m 时,其屏蔽层宜在塔的中间部位增加一个接地连接点;当馈线长度小于等于 10m 时,可仅在机房入口处外侧接地。

6.4.3 条(技术细节要求)
  • 接地线采用截面积不小于 10mm² 的多股铜线,颜色为黄绿双色
  • 馈线金属外护层与接地体可靠连接,接触电阻≤0.1Ω
  • 室外走线架始、末两端均应做接地连接