1. 一次下电
通信直流电源系统在交流市电中断、由蓄电池组放电供电过程中,当蓄电池端电压下降至一次下电保护电压阈值时,系统自动切断非重要负载供电回路,以降低蓄电池放电电流、延长后备供电时间,保障重要通信设备持续运行。
2. 二次下电
若市电仍未恢复,蓄电池电压继续下降至二次下电保护电压阈值时,系统进一步切断次要负载供电回路,仅保留核心传输、信令、网管等关键设备供电,最大限度保障网络基础链路不中断,并防止蓄电池深度过放电损坏。

当电压继续降至蓄电池终止保护电压时,系统将切断全部负载,实现对蓄电池的最终过放保护。