【资料原名】:登高架设及高空作业指导书
【资料作者】:不是我
【资料日期】:不晓得
【资料语言】:中文
【资料格式】:DOC
【资料目录和简介】:
登高架设及高空作业指导书

一、        目的
   为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针,加强安全生产监督管理,防止和减少安全生产事故,保障员工在生产过程中的安全和健康,根据国家有关法律、法规结合公司实际情况特制定本指导书。
二、        施工注意事项
1、        高空作业定义
  凡在坠落高度基准面2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行的作业定义为高空作业。高空作业必须按照以下规定进行操作。
2、        高空作业基本规定
        高空作业人员必须年满18周岁,凡患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病和其它不适于高空作业的人,禁止登高作业。
        高空作业人员必须熟悉掌握本工种专业技术及规程,并取得登高作业证书。
        登高作业前,施工班长应对全体施工人员进行现场安全教育和安全技术交底,检查所用的登高工具和安全用具(如安全帽、安全带)必须安全可靠,严禁冒险作业。
        高空作业时应穿紧身衣裤、防滑鞋,戴安全帽、系安全带。
        施工期间严禁饮酒,队员身体不舒服不得登高作业。
        高空作业所用的工具、材料等必须装入工具袋。上下时手中不得拿物件;必须从指定的路线上下,不得在高空投掷材料或工具等物品;不得将易滚易滑的工具、材料堆放在高空平台上,工作完毕应及时将工具、零星材料部件等一切易坠落物件清理干净,以防落下伤人;高空作业严禁打闹,严禁坐在高空无遮栏处休息,防止坠落。
        施工中要处处注意危险标志和危险地方。靠近电源(低压)线路作业时,应先停电后方可施工,确实无法停电时应设置绝缘挡壁,离开电线(低压)2公尺以外。禁止在高压线下作业。
        在高温、低温、大雾、六级以上大风、雷电、雨雪等恶劣天气时,禁止露天高空作业,严禁夜间登高作业。
        登高作业用梯,梯脚底部应坚实有防滑措施,严禁垫高使用。
        各种梯子使用前,必须对梯子的梯梁、踏板、钢杆螺母、梯脚防滑措施等进行检查。凡有松动、损坏等,必须进行加固后方准使用。
        高空作业用梯,立梯工作角度为75°+ 5°,上下踏步以30 cm为宜,不得缺档。
        梯子如需加长使用,必须有可靠地连接措施,且接头不能超过一处。连接后的梯梁强度不低于单梯梯梁的强度。
        高凳或临时登高器具必须牢固无损伤,放置平稳,严禁叠加使用。
三、        现场急救
        现场急救是指施工现场发生伤害是故事,要在事故现场实施及时有效的抢救,减少事故伤亡。
        现场发生伤亡事故时,现场负责人必须亲自指挥抢救工作,防止扩大伤亡人数;注意保护事故现场,指定专人照相、录像或画出事故现场立体图,以及抢救变化的部位;同时要立即向上级领导报告。
        高出坠落摔伤时,应特别注意摔伤及骨折部位的保护,避免不正确的抬运,使骨折错位造成二次伤害。
        出拨打120求救电话时,必须讲清楚事故发生的详细地址、伤害类别和程度、联系电话。在120急救车未到前,可在求救医生的电话指导下采取必要的现场急救措施,争取抢救时间。