BIE板 GM34BIE
GM34BIE单板功耗比GM32BIE大,满框配置17块时,GM34BIE框的功耗超过PWC的额定功耗100W,因此只要配置了GM34BIE板时,就要求将电源板PWC更换为PWS板。并且将基站接口框母板上的保险管进行更换,各编码如下:
PWC板: 03020230 制成板-C&C08A-CC03PWC-二次电源板
PWS板: 03031485 成品板-M900MSC-GM11GPWS0-二次电源板
原保险管:19040020 快熔断保险管-250V-5A-φ5*20mm-IEC规格-0.01欧-43.9A*A*Sec
新保险管:19040021 快熔断保险管-250V-8A-φ5*20mm-IEC规格-0.007欧-203.5A*A*Sec