机房停电后,空调工作还是停机。(这里不考虑发电机。假设机房没有发电机组。)
什么是一二次下电?一次下电,具体包括那些设备下电,空调下电吗?二次下电,是不是机房所有设备都下电,保护电池组。

时间:  2024-3-13 12:24
作者: erlongxizhu

二次下电是保护哪些重要业务工作的设备,具体哪些设备一次下电,哪些二次下电是可以自己定义的,电源的一次下电和二次下电的输出端子是分开的,接到哪组就按照哪组来
时间:  2024-3-13 13:28
作者: 原来我在这呢

本帖最后由 原来我在这呢 于 2024-3-13 13:31 编辑

空调从交流配电箱接的交流电,自然停电断电。一次一般接不重要的无线设备,二次一般接重要负载,例如传输设备。断电后电池放电,放到一定电压断开一次,继续放电到一定电压断开二次,保护蓄电池。


时间:  2024-3-14 17:21
作者: hunanlonghao

一二次下电不是指电气设备的一二次吧,其实就是重要和非重要负载喔,重要负载要接到二次下电去,一次下电是接非重要负载
时间:  2024-3-16 11:07
作者: 神思光电达人

看情况吧
时间:  2024-3-18 11:49
作者: hs8121234

一二次下电,都是直流的。和空调没有关系