作者: 凯棋     标题: 请问能否把直流48VUPS电源,挂在40K交流UPS下面?

机房有一套40K交流UPS及一套直流48V的UPS,因直流48V UPS的电池容量较小,能否把直流48V UPS挂在交流UPS机头下面?可以的话是否需要分相序?

时间:  2024-4-10 10:45
作者: 原来我在这呢

你确定是48V是直流UPS?
时间:  2024-4-10 10:58
作者: 凯棋

原来我在这呢 发表于 2024-4-10 10:45
你确定是48V是直流UPS?

是OTN的电源
时间:  2024-4-10 11:10
作者: laozhu

好问题
时间:  2024-4-10 14:58
作者: 原来我在这呢

本帖最后由 原来我在这呢 于 2024-4-10 15:07 编辑

你所谓的直流UPS 输入端要是交流输入那可以在40K的输出下端选择其中某一相,三相电偏差不大就行但是你所谓的直流UPS 要是直流输入,你的40K ups输出的可是交流,你怎么直接接上?