通信人家园

标题: 哪位大哥有关于通信电源最好是直流电源使用中的一些统计数据  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2007-4-24 14:59
作者: dog110     标题: 哪位大哥有关于通信电源最好是直流电源使用中的一些统计数据

<p>哪位大哥有关于通信电源最好是直流电源使用中的一些统计数据,比如设备使用寿命,维护人员数量,故障率(次数)等方面的统计数据?</p><p>小弟急用。</p><p>感激泣零。。。。。。。。。。</p>
时间:  2007-4-24 15:02
作者: 佛祖心中留

<font size="4">可以看一下相关的维护规程及定员手册!</font>
时间:  2007-4-24 15:03
作者: dog110

<p>我只是想要实际使用中的数据,不是理论上的。</p><p>谢谢。</p><p></p><p></p><p></p>
时间:  2007-4-24 15:41
作者: diviner

使用寿命一般为20年.
时间:  2007-4-25 11:30
作者: WINXP

<p>交流上下限220V +-20%</p><p>直流上限:29V&nbsp;(24V系统)&nbsp;&nbsp;&nbsp; 均浮冲转换电流:5A</p><p>直流下限:22.4V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;充电周期:30D/60D(市电质量好60D)</p><p>均充电压:28.2V</p><p>浮冲电压:26.7V</p><p></p>
时间:  2007-4-25 11:31
作者: WINXP

如有不对 请指正