通信人家园
标题:
直埋光缆需要设人(孔)吗?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2011-3-2 10:21
作者:
dahai372
标题:
直埋光缆需要设人(孔)吗?
各位专业人士,请问直埋光缆需要设人(手)孔吗?,我看图集上管道敷设光缆需要人(手)孔,但是直埋的我看上面没提到,到底直埋光缆需要设人(孔)吗?如果需要设置的话,那么出自什么规范和图集?先谢谢各位了。。。
手
[
本帖最后由 dahai372 于 2011-3-2 10:23 编辑
]
时间:
2011-3-2 10:49
作者:
dahai372
本人不是做通信工程的,跪求各位指点一下
时间:
2011-3-2 11:28
作者:
stef023
在接头处可以做人手孔,方便后续维护。跨越障碍物时,也可以做人手孔,如过桥、过河等。
还有,直埋光缆要有标石标记的。
时间:
2011-3-2 14:59
作者:
zxh7961
直埋一般都不需要人手孔。
时间:
2011-3-3 11:48
作者:
shenyaocan
一般不做
时间:
2011-3-3 13:43
作者:
BHGX
不需要
时间:
2011-3-3 22:22
作者:
snwj99860
不需要!埋设标石标示光缆径路就可以了
国防和铁路光缆大部分都是直埋的!
时间:
2011-3-4 08:29
作者:
zhou7076097
我们公司在施工直埋管道时,需建造手孔90*120.每一千米一个。每千米大概埋设标石10个。上面仅供藏考,设计图上也有
时间:
2011-3-10 14:29
作者:
hzwj
管道才做人孔,直埋超过1公里时才在有接头的地方做手井。
时间:
2011-8-8 11:19
作者:
郭缤
需要在特殊的地方做
时间:
2013-5-4 22:41
作者:
通信烂人
不需要,特殊情况才设,比如预留接头等
时间:
2013-5-5 09:08
作者:
黄石是我
YD 5025-2005 长途通信光缆塑料管道工程设计规范 看看这个
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114