通信人家园
标题:
[求助]蓄电池架到底要不要接地阿
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2012-5-19 14:49
作者:
goodboyjlu
标题:
[求助]蓄电池架到底要不要接地阿
蓄电池架到底要不要接地阿
时间:
2012-5-21 11:26
作者:
ganfb
当然要接地,1X16平方的黄绿线接地。
时间:
2012-5-21 12:49
作者:
风中的流浪汉
机架都要接地
:)
时间:
2012-5-21 14:00
作者:
虔诚的基督徒
原帖由
ganfb
于 2012-5-21 11:26 发表
当然要接地,1X16平方的黄绿线接地。
不是1*35平的黄绿线吗?
时间:
2012-5-22 08:36
作者:
creatvcx
根据YD5098-2005规范要求:一般设备(机架)的接地线,应使用截面积不小于16mm2 的多股铜线。
时间:
2012-5-22 10:40
作者:
jzmacheng
2楼正解!
时间:
2012-5-22 16:52
作者:
wenqi
二楼说的相当不错,
时间:
2012-5-22 22:15
作者:
dragonhkli
2楼很有指导意义
时间:
2012-5-22 22:19
作者:
一等兵
爱立信蓄电池不用接地的(中国移动广东公司GSM基站验收规范(V2.7)最新规范),但以前版本V2.5的有提到要接地,不过那是华为的蓄电池。
时间:
2012-5-23 09:32
作者:
snow653
貌似所有的机架
按照规范
都是需要接地处理的吧
只是接地线缆的规格
要看设计了
时间:
2012-5-23 10:39
作者:
yanhongld
只要是机房内的设备都是要接地的
时间:
2012-5-23 12:23
作者:
cuishia
要接地的,
时间:
2012-5-23 14:56
作者:
ca2006
要接地,只要是安装到机柜里的所有设备。外壳都要接地(接到机柜上就行)。
时间:
2012-5-23 15:27
作者:
intoxm
2楼正解
时间:
2012-5-23 15:47
作者:
tuzefu
二楼正解
时间:
2012-5-23 15:49
作者:
dly11tao
需要接地
时间:
2012-5-23 16:45
作者:
q4762256
标题:
二楼正解
时间:
2012-5-23 23:57
作者:
一等兵
不明?移动机房我从未见电池接地的。
时间:
2012-5-24 08:40
作者:
阿忠来了
要接
时间:
2012-5-24 11:01
作者:
tanliang_sj
晕,人家问的是蓄电池 不是 蓄电池基架!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
时间:
2012-5-24 11:01
作者:
tanliang_sj
我也没见过 蓄电池 接地的。 基架到是见过
时间:
2012-8-4 22:54
作者:
awen_117101
当然要做接地,是为了起到保护设备的作用,防雷击!
时间:
2013-12-1 15:09
作者:
xhj2708
<font style=\"background-color: #c7edcc\">架子当然要接地</font>
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114