通信人家园
标题:
设计工作考虑的是能量分配的问题。
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2012-8-8 22:06
作者:
ligogo
标题:
设计工作考虑的是能量分配的问题。
设计工作包括微蜂窝系统、传输系统、室内分布系统、电源系统等内容,主要考虑的是能量分配的问题。
1.
设计考虑因素
信号源、原始场强分布、上行信噪比、互调干扰、上下行平衡、传输和分配损耗、施工难度、造价
2.
场强分布的一般设计标准
掉话率: < 1%
阻塞率: > 99%
接通率: > 95%((95%以上的地方可接通)
边缘场强: > -85dBm
C/I > 12dB
上行噪声电平: < -120dBm
天线口功率: 5 --- 15dBm
室外溢出信号: < -85dBm
切换成功率: > 95%
3.
室内空间传输损耗模型
Ls = PL +10*N*Lgd(
米) + FAF
PL
为距天线1米处的路径衰减: 典型值为30dB
N
为衰减指数: 办公楼 N=3.25; 一般建筑 N=2.76; 商场 N=2.18
FAF
路径损耗附加值: 玻璃 8dB;隔墙10 - 15dB;预制板 20 - 30dB
4.
上行信噪比
基站的白噪声为-120dBm,为了保证接收机的灵敏度,需要设置上行增益,使上行链路的总输入噪声小于-120dBm。
如:基站输出P=43dBm,输入到直放站为-40dBm,即有效路径损耗为83dB,那么直放站的上行增益设置一定要小于:83 - 后极总的噪声系数
如只有直放站是有源器件,噪声系数为5dB,增益应设为小于78db;
如增益设为80,直放站总的噪声-115dBm(白噪声+噪声系数),在输出口变为-35dBm,经过83dB的有效路径损耗输入到基站为-118dBm,大于源噪声-120dBm, 使基站接收机灵敏度降低2dB。
5.
室内覆盖常用设备与器件
1 )
微蜂窝,基站
2 )
直放站(宽带、信道选择):增益70-90db,20-33dBm输出
3 )
干线放大器:增益30-50db,20-30dBm输出
4 )
耦合器:
40dB(-0.3)
、 30dB(-0.3)、 20dB(-0.5),
10dB(-0.8)
、 7dB(-1.1) 、 5dB(-1.3)
5 )
功分器:
4
功分器(-6.4);3功分器(-5),二功分器(-3.3)
6 )
室内天线:定向(60-180度,5-10dBi),全向吸顶(2-5dBi)
7 )
馈线接头:
波纹管电缆: 7/8(-4dB/100m);1/2 (-7dB/100m);
1/4(-11dB/100m);
屏蔽网电缆:
7D-FB(-15dB/100m);9D-FB(-12dB/100m);12D-FB(-9dB/100m)
8 )
泄漏电缆:7/8 (-6dB/100m);1-1/8(-4dB/100m)
9 )
施主天线:水平波束角<35度;增益:10-18dBi
10)
光端机:点对点、点对多点
11 )
光纤:双纤、单纤
时间:
2012-8-15 14:48
作者:
设计院新丁
理论和测试
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114