请教家园的大哥大姐,通信机房为什么使用-48V的电源?怎么还是负的?这是怎么考虑的?
时间:  2014-11-4 10:47
作者: lcq99

1、 电压比较安全,例如人身体是50K欧姆电阻,电压-48V,48/50000=0.00096A=0.96mA,人体流过9mA就有生命危险了。
2、 历史的沿袭。n年前,使用电子管和PNP型锗管的时候,电路正极接地来得直观简单方便。负电源的抗干扰性要好一些,不过这是很久以前的原因,现在的数字化技术对这要求已不高,所以现在设备也有用正电源,但考虑习惯通用性大多也还是-48V
时间:  2014-11-14 10:27
作者: beituo

lcq99 发表于 2014-11-4 10:47
1、 电压比较安全,例如人身体是50K欧姆电阻,电压-48V,48/50000=0.00096A=0.96mA,人体流过9mA就有生命危 ...

厉害!佩服!
时间:  2014-11-20 10:13
作者: chinablue133

使用-48V直流电源,这是我国通信机房的统一标准



时间:  2014-11-21 13:23
作者: ldsbar

其实 使用正极接地的直流-48V的真正原因是为了防止开关电源的汇流铜牌氧化。国外的通信电源也是广泛采用-48V的。
时间:  2014-12-4 09:39
作者: lihuan010110

这下真是长知识了,必须赞一个

时间:  2014-12-18 10:17
作者: lisiwumeixin

安全考虑。
时间:  2015-4-1 11:37
作者: lbin75

通信设备中应用大量继电器等元件,使用直流工作电源。空气中的湿度总是存在的,在直流电的电解作用下,总是正极受到电解腐蚀。如果工作电源是+48V,继电器等设备的铁芯接机架,线圈通电,受到腐蚀的将是线径很细的线圈,故障率会比较高;采用电源正极接地(机架),线圈工作电源是负电压,受到腐蚀的将是体积很大的铁芯,故障率会大大下降,所以通信设备都是采用正极接地方式。
时间:  2015-4-1 12:24
作者: ljstg

lbin75 发表于 2015-4-1 11:37
通信设备中应用大量继电器等元件,使用直流工作电源。空气中的湿度总是存在的,在直流电的电解作用下,总是 ...

受教。
时间:  2015-6-16 06:31
作者: 1027054660

这个是设备制造的问题,还有就是安全问题

时间:  2016-9-13 17:17
作者: gyttgs

<div id=\"a52851\" class=\"f14 &#10;ques_line&#10;\">这下真是长知识了,必须赞一个
</div>
时间:  2016-9-20 16:33
作者: tmgsjw

确实是这样,过去继电器时代是这样考虑的,但现在已经不存在这样的问题,但已经形成标准了,无法更改。