阀控式铅酸蓄电池(VRLA)从一开始便被称为免维护电池,而生产厂家又承诺该电池的使用寿命为10 ~ 20年(最少为8年),这样就给国内的技术和维护人员一种误解,似乎这种电池既耐用又完全不需要维护,许多用户从装上电池后就基本没有进行过维护和管理,因而在90年代初国内使用的VRLA电池出现了很多以前未遇到的新问题,例如,电池壳变形、电解液渗漏、容量不足、电池端电压不均匀等。这些现象不单在国内,就是在比我国早采用VRLA电池的国外也同样存在。在VRLA电池中由于电解液比重更大而且浮充电流更大,因而电极腐蚀更为迅速。电极腐蚀也会消耗氧气从而使电池变干,这是VRLA电池特有的故障。VRLA电池过度的气体逸出、焊接柱或盖板裂缝、密封不严,最后通过容器壁和塑料容器渗出水、氢和氧,这些都会引起电解液渗漏。VRLA电池的故障有些是气体调节阀出现故障引起的,阀打开会导致干涸,也会使空气进入电池,阴极板自我放电,阀阻塞会使盖鼓出和爆炸。VRLA电池的冷却比开口式电池更为重要,如果不充分的话,热失控可能会引起电池熔毁或爆炸。VRLA电池内部接线柱、同极的连接片以及电极接头的腐蚀而断裂的现象也比开口式电池更常发生。这些故障都导致容量损失。这使使用单位不易掌握VRLA电池的耐久性和失效问题。实践证明,VRLA电池端电压与放电能力无相关性,VRLA电池和电池组在运行过程中,随着使用时间的增加必然会有个别或部分电池因内阻变大,呈退行性老化现象,实践证明,整组电池的容量是以状况最差的那一块电池的容量值为准,而不是以平均值或额定值(初始值)为准,当电池的实际容量下降到其本身额定容量的90% 以下时,电池便进入衰退期,当电池容量下降到原来的80%以下时,电池便进入急剧的衰退状况,衰退期很短,这时电池组已存在极大的事故隐患。使用单位和管理单位,往往只重视备用电源的设备部分的维护和管理,而忽视电池组的重大作用,殊不知断电的危险很大程度上就潜伏在电池组。 整组电池充电的特性是,如电池组内有一个或几个内阻变大的老化电池,其容量必然变小,充电器给电池组充电时,老化电池因容量小,将很快充满。充电器会误以为整组电池已充满而转为浮充状态,以恒定电压和小电流给电池组充电。其余状态良好的电池不可能充满。电池组将以老化电池的容量为标准进行充放电,经多次浮充--放电--均充--放电--浮充的恶性循环,容量不断下降,电池后备时间缩短。结论:如不定时检测,找出老化电池给予调整,电池组的容量将变小,电池寿命缩短,影响系统的高效安全运行。

实践证明,电池和电池组的定期检测和在线监测是非常重要和必须的,是备用电源系统中非常重要而又往往被人们忽视的重要环节。

时间:  2005-10-25 20:49
作者: gycncAllen

谢谢楼主!
时间:  2005-10-27 05:37
作者: freebirdlsl

xie xie la
时间:  2006-2-2 11:12
作者: txgsxj

学习!谢谢!!
时间:  2006-2-3 19:46
作者: bluesky2345

感激不敬!
时间:  2006-2-3 21:13
作者: 01070801

好东西
时间:  2006-2-5 10:05
作者: yfysian000

虽然阀控式铅酸蓄电池(VRLA)被称为免维护电池,但是面临的维护问题是一样的。“免维护电池”这样的称谓,反而误导了用户。而且,在单组电池出现问题时,由于密封性要求反而不利于电池的维修。在出现同类故障时,用户可以直接从非VRLA上取下有问题的单组电池,用好的换上就可以了。
时间:  2006-2-5 10:06
作者: yfysian000

这是非VRLA的好处所在!
时间:  2006-2-5 14:50
作者: gmymxf

学习了!谢谢
时间:  2006-2-10 09:39
作者: wujf

不错
时间:  2006-2-15 16:27
作者: hzhlois

不是同时期的电池
他的容量也不同
如果用新的换上可能也会引起容量下降

时间:  2006-2-16 14:52
作者: 神舟一号

如果更换那么是一组还是单个??如果一组资金投入太大,最终还是拼设备??
时间:  2006-2-16 16:17
作者: yfysian000

一个非VRLA电池,一般由4、6、8等多个电池单元(英文为CELL)组成。非VRLA电池的性能下降,一般表现都是内阻的增加。所以,为了恢复电池的性能,只需要更换有问题的那个电池单元。